A公司为某水厂改扩建工程总承包单位,工程包括新建滤池、沉淀池、清水池、进水管道及相关的设备安装,其中设备安装经招标后由B公司实施,施工期间,水厂要保持正常运营。新建清水池为地下构筑物,池体平面尺寸为1...

A公司为某水厂改扩建工程总承包单位,工程包括新建滤池、沉淀池、清水池、进水管道及相关的设备安装,其中设备安装经招标后由B公司实施,施工期间,水厂要保持正常运营。新建清水池为地下构筑物,池体平面尺寸为128m×30m,高度为7.5m,纵向设两道变形缝;其断面及变形缝构造见下面两图。鉴于清水池为薄壁结构且有顶板,方案确定沿水池高度方向上分三次浇注混凝土,并合理划分清水池的施工段。A公司项目部进场后将临时设施中生产设施搭设在施工的构筑物附近,其余的临时设施搭设在原厂区构筑物之间的空地上,并与水厂签订施工现场管理协议。B公司进场后,A公司项目部安排B公司临时设施搭设在厂区的滤料堆场附近,造成部分滤料损失,水厂物资部门向B公司提出赔偿滤料损失的要求。

<1> 、分析本案例中施工环境的主要特点。
<2> 、清水池高度方向施工需设置几道施工缝,应分别在什么部位?
<3> 、指出上面右图中a、b材料的名称。
<4> 、简述清水池划分施工段的主要依据和施工顺序,清水池混凝土应分几次浇筑?
<5> 、列出本工程其余临时设施种类,指出现场管理协议的责任主体。
<6> 、简述水厂物资部门的索赔程序。