单选题
2.00分
某企业110kV变电站直流系统电压110V,釆用阀控式密闭铅酸蓄电池组,无端电池,单体电池浮充电2.23V,直流系统不带压降装置,充电装置釆用一组20A的高频开关电源模块若干个,站内控制负荷、动力负荷...
某企业110kV变电站直流系统电压110V,釆用阀控式密闭铅酸蓄电池组,无端电池,单体电池浮充电2.23V,直流系统不带压降装置,充电装置釆用一组20A的高频开关电源模块若干个,站内控制负荷、动力负荷合并供电。
事故放电末期单个蓄电池的最低允许值为下列哪一项数值?
事故放电末期单个蓄电池的最低允许值为下列哪一项数值?
参考答案: A
参考解析: 《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044 — 2004)附录B中B.1.3。