单选题 2.00分

某地区新建2台1000MW超超临界火力发电机组,以500kV接入电网,每台机组设一组动力用220V蓄电池,均无端电池,采用单母线接线,两台机组的220V母线之间设联络电器,单体电池的浮充电压为2.23...

某地区新建2台1000MW超超临界火力发电机组,以500kV接入电网,每台机组设一组动力用220V蓄电池,均无端电池,采用单母线接线,两台机组的220V母线之间设联络电器,单体电池的浮充电压为2.23V,均充电压为2.33V,该工程每台机组220V直流负荷如下表,电动机的启动电流倍数为2.
若220V蓄电池各阶段的放电电流如上题所列,经计算选择蓄电池容量为2500Ah,1h终止放电电压为 1.87V,容量换算系数为0.46,蓄电池至直流屏之间的距离为30米,请问二者之间的电缆截面积按满足回路压降要求时的计算值为下列哪项?(选用铜芯电缆)
  • A.577mm2
  • B.742mm2
  • C.972mm2
  • D.289mm2