消防技术综合能力【一级、二级】题库 多选题 2.00分 自动喷水系统中应至少每月进行一次检查与维护的项目有( )。 A.电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 B.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试 C.报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等 D.喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 E.水流指示器动作、信息反馈试验 点击查看答案 进入题库练习 参考答案: ADE 你可能感兴趣的试题 1 单选题 1.00分 消防工程施工工地的进场检验含合法性检查,一致性检查及产品质量检查,某工地对消火栓进行检查,下列检查项目中,属于合法性检查的项目是( )。 A.型式检验报告 B.抽样试验 C.型号规格 D.设计参数 点击查看答案 2 单选题 1.00分 闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是( )。 A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验 B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 D.施工单位按每批喷头5 只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 点击查看答案 3 单选题 1.00分 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应至少( )检查一次。 A.每季度 B.每月 C.每周 D.每半年 点击查看答案 4 单选题 1.00分 报警阀阀体底边距室内地面高度为( )m;侧边与墙的距离不小于()m。 A.1.2 0.5 B.1.4 0.5 C.1.2 1.0 D.1.4 0.8 点击查看答案 5 单选题 1.00分 气体灭火系统喷嘴的最大保护高度应不大于( )m,最小保护高度应不小于300mm。 A.6.5 B.3 C.4 D.7 点击查看答案