解析题 5.00分

背景资料: 某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。 施工...

背景资料:
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。
施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。
施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
<1>、项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?
<2>、项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?
<3>、1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?
<4>、指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。

你可能感兴趣的试题

1 单选题 1.00分
  • A.观测点埋设后
  • B.设备底座就位后
  • C.设备安装完成后
  • D.设备调整后
2 单选题 1.00分
  • A.验证母材的可焊性
  • B.验证拟定的工艺指导书是否正确
  • C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据
  • D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头
3 单选题 1.00分
  • A.提高测量精度
  • B.便于吹洗管路
  • C.减小管道噪音
  • D.缓冲对表的压力冲击
4 单选题 1.00分
  • A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔
  • B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求
  • C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧
  • D.螺栓连接副可采用转角法施拧
5 单选题 1.00分
  • A.测量管道
  • B.气动信号管道
  • C.配线管道
  • D.伴热管道