解析题
10.00分
案例五 黑龙江省某图书馆需新建一个书库,高 10 米共 2 层,总建筑面积 10000 ㎡。设置 1 套预作用自动喷水灭火系统,屋顶设置 12m3的高位消防水箱,最不利点喷头静水压力为 0.05MPa...
案例五
黑龙江省某图书馆需新建一个书库,高 10 米共 2 层,总建筑面积 10000 ㎡。设置 1 套预作用自动喷水灭火系统,屋顶设置 12m3的高位消防水箱,最不利点喷头静水压力为 0.05MPa。同时还按照有关消防要求配置满足要求的消防设施。在系统安装完毕后,进行联动测试,首先让 1 感烟探测器发出报警信号,接着再按下相同防烟分区内的 1 个手动火灾报警按钮,联动控制器打开预作用阀组的电磁阀,系统管网开始充水,这时有 1 人打开末端试水装置开始计时,2min 内开始出水,其流量和压力满足设计要求。
根据以上背景,回答下列问题:
1、该系统的联动控制是否满足要求,简述理由。
2、预作用末端试水装置的设置要求有哪些。
3、该预作用自动喷水灭火系统其设置是否合理,简述理由。
4、该书库设置的高位消防水箱是否符合要求,简述理由。
5、预作用自动喷水灭火系统其年度检查项目包括哪些。
参考解析: 1、该系统的联动控制是否满足要求,简述理由。
答:1)满足。
答:1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为 25mm 的试水阀。
答:1)不合理。
答:1)高位消防水箱不符合。此建筑是多层公共建筑,不应小于 18m3。
答: 1)水源供水能力测试。2)水泵接合器通水加压测试。3)储水设备结构材料检查。4)过滤器排渣、完好状态检查。5)系统联动测试。