20.00分
某办公楼工程,地下一层,地上十层,现浇钢筋混凝土框架结构,预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单 位签订了施工总承包合同,合同工期为29 个月。按合同约定,施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资...
某办公楼工程,地下一层,地上十层,现浇钢筋混凝土框架结构,预应力管桩基础。建设单位与施工总承包单
位签订了施工总承包合同,合同工期为29 个月。按合同约定,施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1 所示(时间单位:月),该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批,遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中,由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工,监理工程师向施工总承包单位下达了停工令,施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令,拒绝签收停工令。
事件二:在工程施工进行到第7 个月时,因建设单位提出设计变更,导致G 工作连续工作了4 个月才施工完毕。由于建设单位要求按期完工,施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费23 万及工期延长1 个月索赔(根据合同约定,窝工费标准为18 万元/月;赶工费23 万/月)。
事件三:在H 工作开始前,为了缩短工期,施工总承包单位将原施工方案中H 工作的无节奏流水施工调整为成
倍节拍流水施工。原施工方案中H 工作无节奏流水施工横道图如图1-2 所示(时间单位:月)。
【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标,施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件一中,监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件二中,施工总承包单位可索赔的费用为多少万元、工期多少?说明理由。
4.事件三中,流水施工调整后,H 工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2 格式绘制出调整后H 工作的施工横道图。
参考解析: 1. 用标号法计算工期如下图所示:
由图可知,工期为29 个月,符合合同工期要求,关键线路为8、7、6、5、3、2、1,即:①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧,重点控制施工线路A→B→D→F→H。
理由:专业分包单位与建设单位没有合同关系,分包单位不得与建设单位或监理单位发生工作联系,施工方案应为总承包编制送审。所以,拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。施工总承单位不应拒绝签收停工令。
⑵施工总承包单位做法不妥当。
理由:专业分包单位与建设单位没有合同关系,监理单位不得对其下达停工令;而施工总承包单位与建设单位有合同关系,并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任,所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
⑴施工总承包单位可索赔的窝工费为18 万元。理由:由于G 工作是建设单位提出的设计变更,属于建设单位的责任,施工量确实增加了1 个月,可索赔18 万窝工费。
⑵工期索赔不成立。原因:经计算,G 工作的总时差TF=29-27=2 个月,而设计变更原因导致G 工作停工1 个月,没有超过G 工作2 个月的总时差,不影响合同工期,所以总承包单位不能索赔工期。
④绘制流水施工进度表(见下图)
H 工作相邻工序的流水步距为1 个月,工期可缩短11-7=4 个月