解析题 10.00分

案例六 某新建二级耐火等级单层焦化厂,高 5m 总建筑面积 15000 ㎡,内设吡啶车间 300 ㎡划分为 1 个防火分区,精萘车间 400 ㎡划分为 1 个防火分区,焦油车间 14300 ㎡划分为 ...

案例六
某新建二级耐火等级单层焦化厂,高 5m 总建筑面积 15000 ㎡,内设吡啶车间 300 ㎡划分为 1 个防火分区,精萘车间 400 ㎡划分为 1 个防火分区,焦油车间 14300 ㎡划分为 1 个防火分区,并按照消防有关规定设置了消防设施。其室外消防给水流量为 45L/s,室内消防给水流量为 20L/s,自动喷水灭火系统流量为 55L/s,由于市政给水管网能仅能满足室外消防给水的要求,故增设了 420m3的消防水池。竣工完毕后,一路检测人员对火灾报警控制器所连接的火灾探测器和手动火灾报警按钮共 400 只进行检测,第一个回路共 140 只检测 20 只,第二个回路共 140 只检测 16 只,第三个回路 120 只检测 11 只,其中 2 只探测器的资料不符合相关要求,10 只探测器的安装位置不符合要求,15 只手动火灾报警按钮安装步行距离不符合要求,系统检测判定合格。
根据以上情景,回答下列问题。
1、该厂房的火灾危险性分类是什么,简述理由。
2、该厂房在哪些场所需要设置排烟设施。
3、对火灾报警控制器所连接的火灾探测器和手动火灾报警按钮进行检测是否正确,简述理由。
4、简述火灾自动报警系统工程质量检测判定标准。
5、该建筑的消防水池容积是否合理,简述理由。

你可能感兴趣的试题

2 解析题 10.00分
3 解析题 10.00分
案例三
一座由新、旧两栋楼组成的建筑,旧楼共 6 层,新楼共 10 层,它们有 7 处结合部相通,其占地面积 22000㎡,建筑总建筑面积 51000 ㎡。某年 3 月 22 日 1 时,刚改建完的综合性商业大厦内部旧营业厅一层的礼品柜处起火,并有烟从窗户向外冒, 此时 5 名从四层卡拉 OK 舞厅出来的客人发现情况后,立即大喊“着火了”。当晚值班人员得知起火后,保安人员自行开展火灾扑救。由于旧楼内无自动喷淋灭火系统,加之扑救不得当,导致火势迅速向周围及二层蔓延,之后才有人拨打“119”报警。消防局接到报警后,先后调集 18 个消防中队、99 辆消防车、900 余名消防官兵赶赴现场进行扑救。经过 9 个多小时的奋力扑救大火被扑灭,保住了主楼及价值 3500 万元的货场,但直接经济损失 5680 万元,除几名消防队员受伤外未造成其他人员伤亡。
经调查,该起火灾的原因是:旧商业厅一层中部小礼品货架灯箱内安装的荧光灯镇流器线圈匝间短路,使线圈产生高温,引燃了固定镇流器的木质材料所致。旧楼的装修改造设计图由符合资质的设计单位设计后,直接由该单位联系符合资质的施工单位施工,但在施工过程中没有设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统和防火分隔措施等,施工完毕后马上进行试营业。起火时,几名护店员正在值班室分奖金,是客人发现火光后向他们报的警。旧楼起火后,浓烟从结合部直接进入新楼,新楼内的一个火灾探测器当即报警,消防控制室值班人员,认为其是误报,竟随手将其关闭,导致火灾蔓延。新楼虽安装了自动喷水灭火系统但消防水池无水。在火灾发生初期,值班经理在翻看应急预案后,开始组织灭火和疏散行动。
根据以上材料,回答问题:
1、该建筑在设计、施工阶段是否存在问题,简述其理由。
2、该单位应急处置是否存在问题,简述其理由。
3、此次火灾是否存在重大火灾隐患,简述其理由。
4、单位的消防安全教育培训规定包括哪些。
5、此次火灾事故等级是哪一级,简述其理由。
4 解析题 10.00分
案例四
某建筑,室外地坪标高为-0.3m,地下部分:一层的顶板面高出室外设计地面 0.3m;地上部分:一、二层每层层高 5m,三至十层每层层高均为 4m。一、二层为商场,每层建筑面积为 5000 ㎡,各划分为 1 个防火分区,三层至九层为宾馆,十层为餐厅,其每层建筑面积为 2500 ㎡,各划分为 1 个防火分区。建筑顶部设有水箱间等辅助用房,其面积之和为 625.3 ㎡,辅助用房最高为 2.2m。该建筑,东边为耐火等级二级,建筑高度为 24m 的办公楼,其间距为 8m;西边为耐火等级一级,建筑高度为 24.8m 的藏书 110 万册的图书馆,其间距为 14m;北边为耐火等级三级,建筑高度 20m 的啤酒厂房,其间距为 12m;南边为停车场。
一、二层的商场按照规定配置了相关消防设施,并采用难燃装修材料进行装修,设置了符合规定的安全出口。其营业厅任一点至疏散门的距离最大为 33m,由于疏散门不能直通室外故采用了长度为 13m 的疏散通道通至最近安全出口。并配置 2 部消防电梯,均设在同 1 个防火分区内,消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用,其前室面积均为 6 ㎡,电梯内部设置了用玻璃棉板装饰的广告栏,其余功能均符合相关消防要求。
根据以上背景,回答下列问题:
1、简述该建筑高度、层数和分类。
2、简述该建筑防火间距存在的问题,并提出至少 3 项可供整改的措施。
3、简述该建筑的防火分区是否合理,并说明理由。
4、简述该商场的疏散距离是否合理,并说明理由。
5、简述消防电梯的设置是否合理,并说明理由。