单选题
2.00分
—座110/10kV有人值班的重要变电所,装有容量为20MV·A的主变压器两台,采用220V铅酸蓄电池作为直流电源,所有断路器配电磁操作机构,最大一台断路器合闸电流为98
参考答案: A
参考解析: 《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2004)第5.1.2条经常负荷与事故负荷的定义、表5.2.3。
经常负荷:要求直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电的负荷。(一般包括继电保护和自动装置、操作装置、信号装置、经常照明及其他长期接入直流系统的负荷等。)
事故负荷:要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷。(一般包括事故照明、不停电电源、远动通信设备电源和事故状态投运的信号等。)
经常负荷电流:I1=3000x0.6/220=8.18A
事故负荷电流:I2=(3000x0.6+220x0.6+1000x1)/220=13.32A
C=13.32x1=13.321A·h(其中事故放电持续时间按表5.2.3数据为1h)
注:经常负荷在事故工况下也需可靠供电,且不同的事故负荷有不同的持续放电时间。