单选题 2.00分

—座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kV·A的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合...

—座66/10kV重要变电所,装有容量为16000kV·A的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1000W,最大一台断路器合闸电流为98A。
请回答下列问题。
若选择一组10h放电标称容量为100A·h的220V铅酸蓄电池作为直流电源,计算事故放电末期冲击系数应为下列哪一项数值?(可靠系数Kk=1.10) ( )
  • A. 12.28
  • B. 11.78
  • C. 1.50
  • D. 10.78