单选题 2.00分

一座66/10kV的重要变电站,装有容量为16000kV*A的主变压器两台,釆用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常性负荷为2000W,事故照明负荷为1500W,最大一台断路...

一座66/10kV的重要变电站,装有容量为16000kV*A的主变压器两台,釆用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常性负荷为2000W,事故照明负荷为1500W,最大一台断路器合闸电流为98A,根据设计规程,请回答下列问题。若选择一组10h放电率标称容量为100A*h的220V铅酸蓄电池组作为直流电源,计算事故放电初期(1min)冲击系数应为下列哪一项数值?(可靠系数Kk =1. 10)
  • A.)0.99
  • B.)0.75
  • C.)1.75
  • D.)12.53

你可能感兴趣的试题

1 单选题 2.00分
  • A.电抗uk=10. 5%;系统X1短路容量为2500MV *
  • B.系统X2短路容量为3500MV*
  • C.架空线路L1长度为30km,架空线路L2长度为15km;(110kV架空线路电抗平均值取0.4Ω/km),按已知条件计算10kV 1母线最大短路电流应为下列哪一项数值? ( )
  • D.11.85kA
  • E.13.5kA
  • F.14.45k
3 单选题 2.00分
  • A.)变电所主接线,运行方式,主变中性点接地方式
  • B.)系统短路阻抗,主变各侧电压等级,主变连接组别
  • C.)系统短路阻抗,变电所运行方式,低压系统短路电流的限值
  • D.)主变额定容量,额定电流,过负荷能力