单选题
1.00分
单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计借口
参考答案: D
参考解析: 《消防给水及消火栓技术规范》5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1.单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。