问答题 4.00分

案例四: 某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为 128.0m,下部设置 3 层地下室(每层层高 3.3m)和 4 层裙房,裙房的建筑高度为 22.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长 12m...

案例四:
某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为 128.0m,下部设置 3 层地下室(每层层高 3.3m)和 4 层裙房,裙房的建筑高度为 22.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长
12m、宽 6m、高 5m 的门廊,北侧设置员工出入口。
建筑主体三层(局部四层)以上的外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为 50
㎡~96 ㎡,外窗全部为不可开启窗扇的外窗。
建筑周围设置宽度为 6m 的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙 6m~22m; 沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为 15m 的消防车登高操作场地,北侧的消
防车登高操作场地距离建筑外墙 12m、东侧距离建筑外墙 6m。
地下一层设置总建筑面积为 7000 ㎡的商店,总建筑面积 980 ㎡的卡拉 0K 厅(每间房间的建筑面积小于 50 ㎡)和 1 个建筑面积为 260 ㎡的舞厅;
地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;
地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。
在地下一层,娱乐区域与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉 0K 区域每隔 180 ㎡~200
㎡设置了 2.00h 耐火极限的实体墙,每间卡拉 OK 的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为 2.00h 耐火极限的实体墙和乙级防火门;
商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为 9m(分隔部位长度大于 30m)且符合规范要求的防火卷帘。
裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。
一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于 100 ㎡的多个小商铺, 每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为 5m~35m,商铺的进深为 8m。
裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。
高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1 级),客房的墙面贴有墙布(B2 级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A 级)装修,顶棚均为石膏板(A 级)。
建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或封闭楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。
地下一层商店有 3 个防火分区分别借用了其他防火分区 2.4m 的疏散宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的 30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为 39.6m(各防火分区的人员密度均按 0.6 人/㎡取值)。


建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪。
消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上。
地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于 100 ㎡的房间均按国家标准设置了机械排烟系统。
1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
  • A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
  • B.出水管阀门应常开并锁定
  • C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  • D.出水管应设置明杆闸阀
  • E.稳压泵控制柜平时应处于停止起泵状态
2 多选题 2.00分
  • A.应采取防冻措施
  • B.进水管管径符合规范要求
  • C.出水管管径符合规范要求
  • D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
  • E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
3 多选题 2.00分
  • A.栓口动压符合规范要求
  • B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
  • C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
  • D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
  • E.消防水枪充实水柱符合规范要求
4 多选题 2.00分
案例一:
某寒冷地区公共建筑,地下 3 层,地上 37 层,建筑高度 169m,总建筑面积 121000 ㎡, 按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵 2 台(1 用 1 备)和高区消火栓转输泵 2 台(1 用 1 备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上 17 层,设置高区消火栓加压泵 2 台(1 用 1 备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。
屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。
低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为 40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为 40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查;
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动;
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为 120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障;
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为 DN25,出水管管径为 DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看;
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水 3min 后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为 12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分);
1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()
  • A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m3
  • B.消防控制室应能显示消防水池正常水位
  • C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
  • D.应设置就地水位显示装置
  • E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
5 多选题 2.00分
  • A.消防水泵控制柜处于手动起泵状态
  • B.消防联动控制器处于自动起泵状态
  • C.消防联动控制器处于手动起泵状态
  • D.消防水泵的控制线路故障
  • E.消防水泵的电源处于关闭状态