解析题 30.00分

某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工,通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m;基坑围护结构采用SMW工法桩、基坑的深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为...

某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂,设计采用明挖顺作法施工,通道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m;基坑围护结构采用SMW工法桩、基坑的深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为Φ609×16mm钢管支撑(见图5)。基坑场地地层自上而下依次为:2.0m厚素填土、6m厚黏质粉土、10m厚砂质粉土,地下水位埋深约1.5m。在基坑内布置了5口管井降水。

项目部选用坑内小挖机与坑外长臂挖机相结合的土方开挖方案。在挖土过程中发现围护结构有两处出现渗漏现象,渗漏水为清水,项目部立即采取堵漏措施予以处理,堵漏处理造成直接经济损失20万元,工期拖延10天,项目部为此向业主提出索赔。
<1> 、给出图5中A、B构(部)件的名称,并分别简述其功用。
<2> 、根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。
<3> 、给出项目部堵漏措施的具体步骤。
<4> 、项目部提出的索赔是否成立?说明理由。
<5> 、列出基坑围护结构施工的大型机械设备。