单选题 2.00分

某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因素0.9,发电机承担负序的能 力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(暂态)为8s,发电机额定励磁电压418V...

某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因素0.9,发电机承担负序的能 力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(暂态)为8s,发电机额定励磁电压418V,额定励磁电流4128A,空载励磁电压144V,空载励磁电流1480A,其发电机过负荷保护的整定如下列各题: 根据发电机允许负序电流的能力,列出计算过程并确定下列发电机转子标称过负荷保护的反时限部分动作时间常数哪个正确?请回答保护在灵敏系数和时限方面是否与其它相间保护相配合,为什么?
  • A.12.5s
  • B.10s
  • C.100s
  • D.1250s