案例六 某高层酒店地上 15 层、地下 1 层,建筑高度 40m,总建筑面积 14800m2,每层建筑面积 925m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等,首层为大堂、多功能厅以及...

案例六
某高层酒店地上 15 层、地下 1 层,建筑高度 40m,总建筑面积 14800m2,每层建筑面积 925m2。地下一层设生活给水泵房、消防水泵房、消防水池、配电间等,首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上 2~8 层为旅馆客房。该旅馆每层设有 3 个 DN65 室内消火栓,消火栓间距小于 25m;采用机械排烟方式;各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置 2 具手提式 ABC 干粉灭火器;室外 150m 范围内设有 2 个室外消火栓。
根据以上情景,回答下列问题。
1.火灾自动报警系统的控制器类设备在消防控制室内的布置应满足哪些要求
2.灭火器在日常检查中出现哪些情况时酒店的相关管理人员应该及时按照规定程序报修 手提式干粉灭火器出厂期满几年需要分批次向灭火器维修企业送修 首次维修后每满几年需要分批次向灭火器维修企业送修
3.机械排烟系统的联动调试有哪些内容
4.湿式报警阀组水力警铃不响、响度不够、不能持续报警的原因有哪些 如何解决

你可能感兴趣的试题

1 解析题 10.00分
2 解析题 10.00分
案例四
2013 年 10 月 11 日凌晨 2 时 59 分,位于石景山的某商场开始着火,大火整整烧了八个小时,直到上午11 点才被扑灭,过火面积约 1500 平方米。北京市公安局指挥中心共计调派了 15 个消防中队的 63 辆、300 余名官兵会同石景山分局相关部门赶赴现场处置。由于火灾发生在凌晨,大厦工作人员及商户无人员伤亡,但两名参与救火的消防官兵不幸牺牲。
起火原因:
购物中心办公室主任齐某作为购物中心负责人和消防安全管理人,被指控未按照消防安全管理规定,排查值班人员配置,购物中心常年仅有一名消防中控员;本案的另一被告人刘波作为案发当日唯一值班的消防中控员,其入职也是由齐某面试决定的。但根据刘波证言,当时齐某批准他入职,也并没有对他进行过任何培训。
而齐某辩称,刘某和其他中控员在一起,无时无刻都是在“培训”。商场内首先起火的是麦当劳餐厅,其经理李某在庭审时回答,“消防培训演练不在我的职责范围内”。另据查明,商城的消防报警主机起火时在手动位置,当主机报警时,刘某值班期间用平板电脑玩游戏,前后三次按下报警消音按钮,且未及时向值班经理报告。
商城内的麦当劳餐厅,因电动车充电引发火灾,值班经理陈某未采取疏散顾客、扑救初期火灾、或报警等任何措施,直接撤离,导致火灾蔓延、失控。
根据以上背景,回答下列问题:
1、 此次事故的等级是什么 刘某构成何罪
2、 请对商场违反消防法规及标准的情况进行分析。
3、 该单位应急预案中应包含哪些内容