单选题
2.00分
某建筑物釆用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地。变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB阻值分别为4Ω及10Ω。各...
某建筑物釆用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地。变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB阻值分别为4Ω及10Ω。各段线路的电阻值如下图所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗和变压器电抗。
请回答下列问题。
若在该建筑物不做重复接地而改为总等电位联结,各线段的电阻值如下图所示,试计算做总等电位联结后设备A处发生接地故障时的预期接触电压值应为下列哪一项数值? ( )
请回答下列问题。
若在该建筑物不做重复接地而改为总等电位联结,各线段的电阻值如下图所示,试计算做总等电位联结后设备A处发生接地故障时的预期接触电压值应为下列哪一项数值? ( )
参考答案: C
参考解析: 《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921作总等电位联结内容。短路分析:发生故障后,相保回路电流由相线L(0.1Ω)流经建筑物内PE线(0.06Ω),再流经PEN线(0.04Ω)返回至变压器中性点,全回路电阻況和电路电流Id为:
R = 0. 1 + 0. 06 + 0. 04 = 0.20
Id =220/0.2 = 1100A
接触电压为碰壳点与MEB之间的电位差:Ut2= IdRPE= 1100 X0.06 = 66V