单选题
2.00分
某发电厂装有二台300MW机组,经主变升压至220KV接入系统。220KV屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用Φ220/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。...
某发电厂装有二台300MW机组,经主变升压至220KV接入系统。220KV屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用Φ220/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。 母线选用管型母线支持式结构,相间距离3m,母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母线三相短路电流36kA,冲击短路电流90kA,二相短路电流冲击值78kA,请计算短路时对母线产生的最大电动力是下列哪项?
参考答案: C
参考解析: 电力工程设计手册(1)p338第8-1节式(8-8)及三、管型导体设计的特殊问题,一般工程的震动系数β取0.58,由于三相短路冲击电流大于两相短路冲击电流,按三相计算母线产生的最大电动力F,管母线计算跨距为