电厂环保验收项目(20分) 某电厂2*600 MW燃煤发电机组建设项目包括锅炉、汽轮机和发电机,配套工程有:新建1个5万t级煤码头泊位、2个贮煤场,煤由产地运至电厂码头,通过卸煤机、带式输送机、煤堆场...
电厂环保验收项目(20分)
某电厂2*600 MW燃煤发电机组建设项目包括锅炉、汽轮机和发电机,配套工程有:新建1个5万t级煤码头泊位、2个贮煤场,煤由产地运至电厂码头,通过卸煤机、带式输送机、煤堆场、取煤机送至锅炉。供水系统采用直接海水冷却,取海水158 300m/h,公用工程淡水系统取水610 m/h,淡水取自厂北部的水库。每台机组配套2台双室电厂静电除尘器,并配有脱硫装置,采用低氮燃烧器。设置工业废水集中处理站、含油废水处理系统、煤场污水沉淀系统和生活污水处理系统。固体废物采用灰渣分除、干灰干排、粗细分排系统,干灰直接综合利用,调湿后的灰和脱水后的渣进行综合利用或送至灰场。验收监测时1#和2#机组的生产负荷分别为455.55~467.01 MW和5 52.18~565.30 MW,额定功率均为600 MW。1#和2#机组的除尘、脱硫、脱氮验收监测数据如表1所示。
无组织排放源主要是堆煤场及装卸、输送过程中产生的煤粉。项目采用全封闭式输煤系统。验收监测时,在煤场设置1个参照点和4个监控点,监测数据如表2所示。
【问题】
#和2#机组的生产负荷率,判断其是否满足国家对建设项目环保设施竣工验收监测的要求。根据表1计算烟尘、二氧化硫、氮氧化物的产生量或排放量、除尘和脱硫效率。
,无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点为1.0 mg/m,判断该项目验收监测是否达标,无组织监控点位的设置必须遵循哪些原则?
参考解析:
#机组生产负荷率:455.55/600=75.9%,467.01/600 =77.8%2#机组生产负荷率:552.18/600 =92.0%,565.30/600 =94.2%因此,1#机组的生产负荷率为75.9%~77.8%,2#机组的生产负荷率为92.0%~94.2%,能够满足国家对建设项目环保设施竣工验收监测的要求(额定负荷75%以上)。烟尘、二氧化硫、氮氧化物的产生量或排放量如表6所示。
#机组的除尘效率为:1-46.5/6 263=99.3%2#机组的除尘效率为:1 -95.0/10 000 =99.1%1#机组的脱硫效率为:1- 31.8/1 137=97.2%2#机组的脱硫效率为:1-42.1/987=95.7%2.按全年365天,计算烟尘和二氧化硫排放总量。烟尘排放总量=(46.5+95.0)*24*365 =1 239 540 kg/a≈1 240 t/a二氧化硫排放总量=( 31.8+42.1)*24*365=647 364 kg/a≈647 t/a