单选题
1.00分
在电力工程直流电源系统设计时,对于交流电源事故停电时间的规定,下列哪项是不正确的? A 与电力系统连接的发电厂、厂用交流电源事故停电时间为1小时 B 不与电力系统连接的孤立发电厂、厂用交流电源事故...
在电力工程直流电源系统设计时,对于交流电源事故停电时间的规定,下列哪项是不正确的?
A 与电力系统连接的发电厂、厂用交流电源事故停电时间为1小时
B 不与电力系统连接的孤立发电厂、厂用交流电源事故停电时间为2小时
C 直流输电换流站,全站交流电源事故停电时间为2小时
D 无人值班的变电站,全所交流电源事故停电时间为1小时
A 与电力系统连接的发电厂、厂用交流电源事故停电时间为1小时
B 不与电力系统连接的孤立发电厂、厂用交流电源事故停电时间为2小时
C 直流输电换流站,全站交流电源事故停电时间为2小时
D 无人值班的变电站,全所交流电源事故停电时间为1小时
参考答案: D
参考解析: 《电力工程直流系统设计技术规定DLT5044-2004》