背景 A公司承包了B公司(总承包商)的江南某厂一单位工程:工业循环水系统工程的机电安装。工程内容包括水泵系统的安装调试,室内管道及4km室外直埋管道的组对、焊接、压力试验、防腐处理、安装、覆土隐蔽。室...
背景
A公司承包了B公司(总承包商)的江南某厂一单位工程:工业循环水系统工程的机电安装。工程内容包括水泵系统的安装调试,室内管道及4km室外直埋管道的组对、焊接、压力试验、防腐处理、安装、覆土隐蔽。室外覆土隐蔽的管道全部采用焊接连接,每50m作为一个节点设一检查井,该节点采用阀门法兰连接。施工中发生下列事件:事件一:因垫铁安装不符合质量要求,个别垫铁甚至有松动移位现象,使水泵找平找正不能达到要求。事件二:室外管道施工时正值大风多雨季节,露天施工管道焊接质量要求比较高,项目经理部比较重视,除选派合格的持证焊工、严格检查监督外,还制订了控制措施。事件三:第一节点管道完成组对、焊接、与阀门连接、安装就位后,施工班组即覆土隐蔽,被现场监理工程师当场制止。事件四:该循环水系统安装调试结束后,A公司项目部即把工程资料及工程质量验收报告提交建设单位,监理单位组织A公司进行了工程质量验收。
问题:
参考解析:
本案例第1问主要考查垫铁的设置及安装。垫铁安装以平整、密实、接触良好、稳定为主要要求。
本案例第2问主要考查施工质量控制问题。首先分析影响施工质量的因素,如施工条件、施工工艺和方法、材料的使用、机具等分析。本案例室外管道(焊接)质量控制措施应该重点考虑室外环境的影响,如风、雨、潮湿等对焊接作业及焊接材料的影响。
本案例第3问主要考查埋地管道的施工程序。埋地管道施工程序:办理动土手续→按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正→管口连接→部分覆土回填→试压前检查→分段系统试验→隐蔽前检查→回填土→系统最终水压试验。
本案例第4问主要考查工业安装工程施工质量验收。当工程由分包单位施工时,分包单位对所承建的分项、分部工程质量向总承包单位负责,总承包单位参加分包单位分项、分部工程的检验,并汇总有关资料。总承包单位应对分包工程质量全面负责,并应由总承包单位报验。当安装单位或安装、调试单位不是一个总承包单位时,可以分别或共同提出报验,由建设单位组织验收。单位(子单位)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位、质量监督部门等项目负责人进行验收。