单选题
2.00分
某企业拟建一座10kV变电所,用电负荷如下: 1)一般工作制大批量冷加工机床类设备152台,总功率448.6kW。 2)焊接变压器组(ε=65%,功率因数0.5)6x23kV●A+3x32kV●A...
某企业拟建一座10kV变电所,用电负荷如下:
1)一般工作制大批量冷加工机床类设备152台,总功率448.6kW。
2)焊接变压器组(ε=65%,功率因数0.5)6x23kV●A+3x32kV●A,总设备功率94.5kW,平均有功功率28.4kW,平均无功功率49kvar;
3)泵、通风机类设备共30台,总功率338.9kW,平均有功功率182.6kW,平均无功功率139.6kvar;
4)传送带10台,总功率32.6kW,平均有功功率16.3kW,平均无功功率14.3kvar。
计算每台23kV●A焊接变压器的设备功率,并采用需要系数法计算一般工作制大批量冷加工机床设备的计算负荷(需要系数取最大值),计算结果为下列哪一项?()
