解析题 20.00分

2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。

你可能感兴趣的试题

4 解析题 20.00分
案例二:
某购物中心地下 2 层、地上 4 层,建筑高度 24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为 11.5m。
地下每层建筑面积 15200m2。
地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积 5820m2 的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);
地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。
地下商场部分每个防火分区面积不大于 2000m2,采用耐火极限为 1.5h 的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。
地上一层至三层为商场,每层建筑面积 12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。
地上四层建筑面积 5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院; 电影院有 8 个观众厅,每个观众厅建筑面积在 186m2~390m2 之间;
游艺厅有 2 个厅室,建筑面积分别为 216m2、147m2。
游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。
每层疏散照明地面水平照度为 1.0Lx,备用电源连续供电时间 0.6h。
购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有 0.17m~0.6m 的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。
购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消
防设施。
提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表 3 和表 4。
表 3 商店营业厅内的人员密度(人/m2)

表 4 疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m)

1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。