2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。
参考解析: 1、地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内,题目为11.5m;地上四层存在的问题:(1)游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅室的建筑面积不得大于200平方米,题中为216平方米错误。(2)游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔。
2、建筑防火措施不到位:①大厅吊顶采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布,以及靠墙壁放置沙发表皮为人革面料,内垫为聚氨酯泡沫,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)规定。易燃可燃材料起火产生大量有毒烟气。
3.地下二层:
5820×0.56×0.3=977.76人 977.76÷250=3.9≈4 977.76÷4=244.44
244.44÷(2×37)=3.3取4 4×0.55=2.2m 2.2×4=4.8m
地下一层:
15200×0.60×0.3=2736 2000/250+330/400=8.84=9 2736÷9=304
304÷(2×40)=3.8=4 4×0.55=2.2m 2.2×9=19.8m
4、正确,人员疏散应急照明在主要通道上最低照度不低于1.0lx。总建筑面积12000*3+5600+15200*2=30400+36000+5600<100000平米。应急照明备用电源连续供电不少于0.5h。
5、存在的问题:在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。应为模塑聚苯板为B2级材料,当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带。