多选题 2.00分

A供气公司位于N省B市C县工业园区内,有员工225人,法定代表人为甲。甲认为,公司员工不足300人,没有必要设置安全生产管理部门,也没有必要配备专职安全生产管理人。公司技术人员乙于2010年通过了全国...

A供气公司位于N省B市C县工业园区内,有员工225人,法定代表人为甲。甲认为,公司员工不足300人,没有必要设置安全生产管理部门,也没有必要配备专职安全生产管理人。公司技术人员乙于2010年通过了全国注册安全工程师执业资格考试,但未注册。乙被甲任命为公司兼职安全生产管理人员。
A供气公司生产的煤气主要供市民及周边企业使用。该公司3#、4#焦炉煤气工程(简称焦炉煤气工程)于2009年8月取得C县规划局《关于A供气公司3#、4#焦炉煤气工程的选址意见》的批复,2010年12月取得B市发展和改革委员会《关于A供气公司3#、4#焦炉煤气工程的批复意见》。
焦炉煤气工程的主要设备设施包括:60万t/年焦炉2座,备煤、煤气净化、生产回收装置,50000m3稀油密封干式煤气柜(简称气柜)1座。
气柜内部设有可上下移动的活塞,活塞下部空间储存煤气,上部空间有与大气相连的通气孔。正常生产状况下,活塞在气柜内做上升、下降往复运动,起储存焦炉煤气和稳定煤气管网压力的作用。
气柜于2011年5月开工建设,气柜施工没有聘用工程监理。在气柜建设期间,未经具有相关资质的设计单位设计,在气柜顶部安装了非防爆的照明射灯、摄像探头等用电设备。
2012年7月完工。施工完成后,没有依据相关标准和规范进行项目验收,施_T-的相关档案资料不全。2012年9月投入试运行后,A供气公司未对焦炉煤气工程进行安全验收评价,也未向相关安全生产监督管理部门申请安全验收,一直处于试生产阶段。
至2013年9月25日,气柜试运行正常。2013年9月26日9时20分,气柜内活塞密封油液位下降,气柜活塞密封系统失效,煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部空间,气柜顶部气体检测报警仪频繁报警。乙多次将上述情况向甲报告,但未引起重视,气柜一直带病运行。
2013年9月28日17日56分,气柜突然发生爆炸,造成气柜本体损毁报废,周边约150m范围内砖墙倒塌,约1000m范围内建筑物门窗部分损坏。爆炸导致气柜北侧粗苯工段的洗苯塔、脱苯塔以及回流槽损坏,粗苯泄漏并被引燃,造成火灾。
该起事故共造成3人死亡、4人重伤、29人轻伤。事故损失包括:受伤人员的医疗费用450万元,受伤人员的歇工工资260万元,设备设施等固定资产损失3800万元,清理现场的费用120万元,损坏建筑物的维修费用322万元,粗苯泄漏环境污染的处置费用65万元,补充新职工的培训费用3万元,善后及丧葬抚恤金1150万元,事故罚款200万元等。
焦炉煤气工程竣工后,在正式投产或使用前,A供气公司依法必须开展的工作是(  )
  • A.气柜安全现状评价
  • B.焦炉煤气工程试运行
  • C.经国家安全生产监督管理总局进行气柜安全情况备案
  • D.组织焦炉煤气工程安全设施竣工验收
  • E.将焦炉煤气工程建设施工资料根据相关安全生产监督管理部门备案

你可能感兴趣的试题

1 问答题 6.00分
F公司为从事粮油转运、储存、贸易的工贸企业,拥有专用的粮油码头,现有从业人员980人,其中有来自G公司的劳务派遣人员230人。F公司有专职安全生产管理人员8人。
F公司现有:60万t立筒仓1组,10万t平房仓1组,10万t食用植物油罐1组,5万t泊位2个,铁路专用线2条,500t/h吸粮机2台,100t/h出仓散粮输线2条,100t/h进出油输送管道2条,码头起重机(额定起重5t或5t以上)3台,电梯5部.叉车20辆,1000kVA变压器3台,10t/h燃气锅炉2台,储存磷化铝等储粮化学药剂的药品库1座,二氧化碳钢瓶和磷化氢钢瓶各50个,氮气钢瓶45个。
F公司粮油进出流程为:接卸船舶、火车、汽车粮油,通过粮食输送系统进入立筒仓或平房仓,通过油料输送系统进入植物油罐;储存一段时间后,再通过相应系统装船舶、火车、汽车。
为防止储存的粮食生虫,采用固定环流熏蒸系统,使用瓶装二氧化碳气体和瓶装磷化氢气体,对立筒仓进行熏蒸;采用人工投放磷化铝药片,对平房仓进行常规熏蒸。充入纯度为98%的氮气,对植物油罐进行气调储藏。
2013年5月18日,F公司发生1起未遂事故。该起事故过程为:8时作业人员在平房仓储区域向集装箱装散粮时,有2名劳务派遣人员违章乘坐粮食输送皮带上平房仓,9时40分1人从离地8m的输送皮带滑落,掉落在散粮堆上,未造成伤害。
F公司的安全生产管理制度健全,设有专门安全生产管理部门。在2013年5月组织的安全生产检查,发现立筒进出仓系统的电设备老化,存在粉尘爆炸隐患。检查还发现了立筒仓区域其他3处一般安全生产事故隐患。
根据以上场景,回答下列问题(共26分):
1.简述此次未遂事故报告的内容。
2.列出F公司主要特种设备。
3.简述F公司立筒仓粮食装卸作业的职业危害控制措施。
4.捌据《安金生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令16号),提出粉尘爆炸隐患治理方案。
5.简述F公司主要负责人的安全生产职责。
2 问答题 6.00分
3 多选题 2.00分
根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局第41号),下列关于A供气公司安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配置的说法中,正确的是(  )。
  • A.A供气公司从业人员不足300人,可不设置安全生产管理机构
  • B.A供气公司从业人员不足300人,可不配备专职安全生产管理人员
  • C.A供气公司应委托具有相应资质的注册安全工程师事务所进行安全生产管理
  • D.A供气公司应设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员
  • E.A供气公司应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
4 多选题 2.00分
  • A.A类火灾
  • B.B类火灾
  • C.C类火灾
  • D.D类火灾
  • E.E类火灾
5 多选题 2.00分
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责该起事故调查的应为(  )
  • A.N省安全生产委员会
  • B.N省人民政府
  • C.B市安全生产监督管理局
  • D.B市人民政府
  • E.B市安全生产委员会