多选题 2.00分

共用题干 2010年5月10日8时,B工程公司职工甲、乙受公司指派到C炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到C炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业,甲下到3m多深的污水井内用水桶清理油泥,...

共用题干
2010年5月10日8时,B工程公司职工甲、乙受公司指派到C炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到C炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业,甲下到3m多深的污水井内用水桶清理油泥,乙在井口用绳索向上提。清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出,随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11时左右,当甲再次沿爬梯下到井底时,突然倒地。乙发现后立即呼救,在附近作业的B工程公司职工丙等迅速赶到现场,丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人,刚进入井底也突然倒地。乙再次大声呼救,C炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场,下井将甲、丙救出,甲、丙经抢救无效死亡。事故调查人员对污水井内气体进行了检测,测得氧气浓度19.6%、甲烷含量2.7%、硫化氢含量850mg/m
根据以上场景,回答下列问题(共16分,每题2分,1~3题为单选题,4~8题为多选题): 该起事故中导致丙死亡的原因包括()
  • A.盲目施救
  • B.窒息
  • C.中毒
  • D.防护缺失
  • E.高处坠落

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2.00分
共用题干
A铜业公司是某大型企业的控股子公司,2009年,A铜业公司新建采用艾萨熔炼技术生产铜及硫酸的项目,项目于2009年1月开始建设,9月10日投产运行。项目主要工艺设备有艾萨熔炼炉、电炉、余热锅炉等。艾萨熔炼炉产生的高温烟气进入余热锅炉,经热交换后产生蒸汽,热交换后的烟气经除尘净化系统处理后排放。余热锅炉设计额定蒸汽压力2.5MPa、额定蒸发量35t/h、额定蒸汽温度350℃。2009年11月24日20时,当班调度甲听到一声巨响,随即在监控系统屏幕上看到余热锅炉房有大量蒸汽喷出。甲按照应急救援预案要求立即拉响警报,通知紧急停炉和现场人员撤离,报告公司总经理乙。乙接报后,立即向上级有关部门报告,同时赶往现场指挥救援。21时,经人员清点,仍有5名职工下落不明,乙派2名工人进入现场查看情况。因现场蒸汽太大,2名工人被烫伤,于是紧急外调防护服,救援人员穿上防护服进入余热锅炉房,发现有4名职工死亡、1人重伤。事后查明,事故发生时余热锅炉的运行压力2.3MPa、蒸汽温度310℃,从熔炼炉到余热锅炉的冷却屏波纹金属软管爆裂,大量高温饱和蒸汽喷出,导致现场人员伤亡。此次事故的直接经济损失为420万元。
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),该起事故的类别是()
  • A.物体打击
  • B.灼烫
  • C.锅炉爆炸
  • D.容器爆炸
  • E.火灾
2 多选题 2.00分
共用题干
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 根据《职业病目录》(卫法监发[2002]108号),该熔炼炉操作工可能罹患的职业病包括()
  • A.尘肺
  • B.职业性放射性疾病
  • C.职业中毒
  • D.物理因素所致职业病
  • E.生物因素所致职业病
3 多选题 2.00分
共用题干
根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 该起事故调查中,针对技术缺陷方面的分析应包括()
  • A.余热锅炉的操作规程
  • B.冷却屏波纹金属软管的质量
  • C.余热锅炉的工程设计
  • D.冷却屏波纹金属软管的爆炸当量
  • E.A铜业公司的安全生产责任制