解析题 20.00分

某大型交通枢纽地上2层、地下3层,建筑高度为20m,由铁路综合站房、高架候车大厅、地下换乘大厅、地下汽车库和设备用房组成。铁路综合站房建筑面积8000m2,其中地上建筑面积5000m2,地下建筑面积3...

某大型交通枢纽地上2层、地下3层,建筑高度为20m,由铁路综合站房、高架候车大厅、地下换乘大厅、地下汽车库和设备用房组成。铁路综合站房建筑面积8000m2,其中地上建筑面积5000m2,地下建筑面积3000m2;高架候车大厅建筑面积5342m2;地下换乘大厅建筑面积3300m2;地下汽车库和设备用房建筑面积9000m2。地下汽车库共划分为4个防火分区,每个防火分区设有2个安全出口;地下换乘车站站厅划分为1个防火分区,设有防烟楼梯间,相邻防烟分区之间设有挡烟垂壁。该建筑配置有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志等消防设施及器材。
根据以上材料,回答下列问题:
1.交通枢纽大空间内哪些应设置防火单位?应采取哪些防火分隔措施?
2.汽车库在总平面布局上应符合哪些要求?
3.挡烟垂壁的安装要求包括哪些?
4.汽车库的火灾危险性包括哪些?
5.地下车站建筑防火设计要求包括哪些?
6.汽车库的疏散指示标志和应急照明的设置范围有哪些?其设置要求包括哪些?

你可能感兴趣的试题

2 多选题 2.00分
  • A.经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏问,可以附设在民用建筑内
  • B.有火灾或爆炸危险的建筑设备设置部位,能防止对人员和贵重设备造成影响或危害;或采取措施防止发生火灾或爆炸,及时控制灾害的蔓延扩大
  • C.建筑物内部某处发生火灾时,减少对邻近分隔区域受到强辐射热和烟气的影响
  • D.消防人员能方便进行救援、利用灭火设施进行作战活动
  • E.建筑内部某部位着火时,能限制火灾和烟气在(或通过)建筑内部和外部的蔓延,并为人员疏散、消防人员的救援和灭火提供保护
3 多选题 2.00分
  • A.无效容积
  • B.附加容积
  • C.有效容积
  • D.出水时间
  • E.补水时间
4 多选题 2.00分
  • A.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求
  • B.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求
  • C.消防水池的总蓄水有效容积为400m3时,宜设两格能独立使用的消防水池
  • D.每格消防水池不应设置独立的出水管
  • E.对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施
5 多选题 2.00分
  • A.粮食仓库
  • B.金库
  • C.远离城镇且无人值班的独立建筑
  • D.高层公共建筑
  • E.建筑高度大于21m的住宅建筑