解析题
20分
某科研楼工程,建筑面积9000m2,建筑高度36m,地上8层,地下2层,裙房3层,首层阶梯报告厅局部21m,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,主梁跨度8.1m,外疏散楼梯宽度1.5m,外形复杂且异形现浇...
某科研楼工程,建筑面积9000m2,建筑高度36m,地上8层,地下2层,裙房3层,首层阶梯报告厅局部21m,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,主梁跨度8.1m,外疏散楼梯宽度1.5m,外形复杂且异形现浇混凝土构件较多,裙房三层顶板为粘结预应力楼板。
施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌,检查组认为制度牌设置不完整,要求补充。工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,建筑施工安全检查查组认为不符合相关要求,对此下发了通知单。在施工现场消防技术方案中,写道:消防车道(宽3m)与在建工程的距离为4m。因设置环形车道确有困难,仅在消防车道尽端设置了回车场。
在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目安全总监发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。检查后安全总监下达了整改通知。
设备安装阶段,发现拟安装在屋面的某空调机组重量达到塔吊额定起重量96%,经验算后批准用塔吊起吊。监理工程师认为施工单位做法不符合安全规定,要求修改,对试吊时的各项检查内容旁站监理。
【问题】
1.施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?
2.指出现场消防布置的不妥之处,写出正确做法。
3.首层阶梯报告厅顶板模板工程中有何不妥之处?分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?
4.当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时应如何进行检查,对起重设备和重物的检查项目有哪些?
5.写出塔式起重机安全检查评定保证项目。
参考解析: 1.(1)施工现场入口还应设置:管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。
(2)整改如下:
①工人宿舍内净高不得低于2.5m。
②工人宿舍安装可开启式窗户。
③工人宿舍每个房间不得超过16个工人。
正确做法:消防车道净宽不应小于4m。
不妥之处二:消防车道与在建工程的距离为4m;
正确做法:消防车道与在建工程、堆场等距离不宜小于5m,且不宜大于40m。
不妥之处三:因设置环形车道确有困难,仅在消防车道尽端设置了回车场;
正确做法:本工程建筑高度36m(大于24m),应设置环形临时消防车道,设置环形车道确有困难时,除设置回车场外,还应设置临时消防救援场地。
正确做法:最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
不妥之处二:水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。
正确做法:水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。
(2)水平拉杆无处可顶时的措施是:应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。