解析题 20分

某科研楼工程,建筑面积9000m2,建筑高度36m,地上8层,地下2层,裙房3层,首层阶梯报告厅局部21m,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,主梁跨度8.1m,外疏散楼梯宽度1.5m,外形复杂且异形现浇...

某科研楼工程,建筑面积9000m2,建筑高度36m,地上8层,地下2层,裙房3层,首层阶梯报告厅局部21m,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,主梁跨度8.1m,外疏散楼梯宽度1.5m,外形复杂且异形现浇混凝土构件较多,裙房三层顶板为粘结预应力楼板。
施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌,检查组认为制度牌设置不完整,要求补充。工人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,建筑施工安全检查查组认为不符合相关要求,对此下发了通知单。在施工现场消防技术方案中,写道:消防车道(宽3m)与在建工程的距离为4m。因设置环形车道确有困难,仅在消防车道尽端设置了回车场。
在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目安全总监发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。检查后安全总监下达了整改通知。
设备安装阶段,发现拟安装在屋面的某空调机组重量达到塔吊额定起重量96%,经验算后批准用塔吊起吊。监理工程师认为施工单位做法不符合安全规定,要求修改,对试吊时的各项检查内容旁站监理。
【问题】
1.施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?
2.指出现场消防布置的不妥之处,写出正确做法。
3.首层阶梯报告厅顶板模板工程中有何不妥之处?分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?
4.当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时应如何进行检查,对起重设备和重物的检查项目有哪些?
5.写出塔式起重机安全检查评定保证项目。

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某新建住宅工程项目,建筑面积23000m2,地下2层,地上18层,工期2年,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,项目实行施工总承包管理。
施工单位编制的施工组织设计中有专门的绿色施工章节,内容涵盖了“四节一环保”(如节能)的要求。施工现场检测试验的组织管理和实施由监理单位负责。在对施工检测试验计划进行审查时发现,名称为“混凝土性能”的检测试验项目,其主要检测试验参数只有“标准养护试件强度”,监理单位要求补充。
施工项目部在主体结构后浇带两侧混凝土浇筑7d后填充后浇带。填充后浇带采用微膨胀混凝土,强度等级与原结构强度一致,并保持7d的湿润养护。
外墙外保温采用EPS板薄抹灰系统。施工时正值冬期,施工单位根据厂商提供的配合比配制聚合物砂浆胶粘剂,人工搅拌均匀后静置10min后直接使用,3h内使用完毕。施工单位只在门窗口处做网布翻色处理,监理单位要求其它聚苯板侧边外露处也应相同处理,EPS板粘贴应保证有效粘贴面积大于40%。在胶粘剂使用24h后进行锚固件固定,固定时锚栓的圆盘微微超出板面。
【问题】
1.除了节能,四节一环保还包括什么?写出节能在施工现场管理方面的体现。
2.施工现场检测试验的组织和检查过程中有何不妥之处,说明理由。“混凝土性能”这一检测试验项目的主要检测试验参数还有哪些?
3.改正主体结构混凝土后浇带浇筑作业中的错误。为了保证混凝土成型质量,后浇带及钢筋密集区域加强振捣措施有哪些?
4.指出外墙外保温施工中的错误,并分别说明理由。
2 解析题 20分
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1 层、地上11 层,建筑檐高48m;实验楼6 层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:①电梯安装工程由建设单位指定分包;②保温工程保修期限为10 年。施工过程中,发生了下列事件:
事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1 台塔式起重机;在7 层单独设置移动式操作平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2 层开始分3 次到顶。实验楼采用1 台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建办质【2018】31 号)规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。
事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不全,要求整改。
事件三:在办公楼7 层单独设置的移动式操作平台,面积12 平米,高2.5m。在使用中每季度定期检查1 次,派专人进行日常维护,及时消除安全隐患。
事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了“工程质量保修书”,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5 年。建设单位以“工程质量保修书”不合格为由拒绝接收。
【问题】
1.事件一中,总承包单位必须就哪些工程单独编制专项施工方案?
2.指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。
3.指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。
4.事件4 中,总承包单位、建设单位做法是否合理?
3 解析题 20分
某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2,地下2 层,地上18 层,层高4.2m,钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A 施工单位与建设单位签订了施工总承包合同,工程合同总价为14520 万元。合同约定:除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包;建设单位负责供应油漆等部分材料。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:由于工期较紧,A 施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B 施工单位。B 施工单位经A 施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C 施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具体相应资质的D 劳务单位组织施工。
事件二:施工总承包单位进场后,采购了110 吨带肋钢筋,钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%。监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。
事件三:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A 施工单位提出索赔。A 施工单位以油漆属建设单位供应为由,认为B 施工单位应直接向建设单位提出索赔。B 施工单位直接向建设单位提出索赔,建设单位认为油漆在进场时已由A 施工单位进行了质量验证并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失由A 施工单位承担,建设单位拒绝受理此索赔。
事件四:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:

【问题】
1.分别判断事件一中A 施工单位、B 施工单位、C 施工单位、D 劳务单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。
2.指出事件二中施工总承包单位做法的不妥之处,分别写出正确做法。
3.分别指出事件三中的错误之处,并说明理由。
4.事件四中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2 位)
4 解析题 20分
