解析题 30分

背景资料:某办公楼,钢筋混凝土框架结构。地上八层,层高 4m;地下一层,层高 4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅,层高为 5.4m,会议厅框架柱间距 10m×10m。 施工过程中,发生如下事件: 事...

背景资料:某办公楼,钢筋混凝土框架结构。地上八层,层高 4m;地下一层,层高 4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅,层高为 5.4m,会议厅框架柱间距 10m×10m。
施工过程中,发生如下事件:
事件 1:土方开挖至设计标高后,在勘察报告和设计文件都没有要求的前提下,监理工程师为确保工程质量,提出在坑底普遍都进行轻型动力触探的检测要求,触探检查发现基坑内存在局部软弱下卧层。
事件 2:安全检查评分汇总表如下表所示,表中已知部分数据。




该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为82分,悬挑式脚手架实得分为80分。
《文明施工检查评分表》中“现场防火”这一保证项目缺项(该项目应得分为 20 分),其他各项检查实得分为 68 分。

事件 3:施工过程中,进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题,监理工程师暂停该批钢筋使用,要求增加原材检测项目。钢筋工长为节约材料,将加工剩余的约 3m 长钢筋焊接至 8.5m 在剪力墙中作为部分受力钢筋使用。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中,又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求,责令整改。


【问题 1】事件 1 中,监理工程师要求在基坑底普遍进行轻型动力触探是否合理?写出哪些情况下才应在基坑底普遍进行轻型动力触探。
【问题 2】事件 2 中,计算脚手架工程检查评分表、文明施工检查评分表的得分;计算安全检查汇总表的得分,并指出该次安全检查评定等级,说明理由。
【问题 3】事件 3 中,按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目?钢筋工长做法是否妥当,并说明理由。并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
【问题 4】事件 4 中,用因素分析法分析因单价的变动对该砌筑工程的影响程度(计算结果保留 2 位小数)。除因素分析法外,成本分析的基本方法还有哪些?

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20.00分
【背景资料】某建筑工程,在招标与施工阶段发生如下事件:事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7 人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席,当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4 位技术、经济专家。事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。事件3:施工中因地震导致施工停工1 个月。已建工程部分损坏;现场堆放的价值50 万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20 万元;现场8 人受伤,施工单位承担了全部医疗费用24 万元(其中建设单位受伤人员医疗费3 万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10 万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。【问题】1.指出事件1 中评标委员会人员组成的不正确之处,并说明理由。2.指出事件2 中建设单位要求的不妥之处,并说明理由。3.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),分析事件3 中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?(不考虑工程保险)4.就施工合同主体关系而言,事件4 中设备部件损坏的责任应由谁承担?说明理由。
2 解析题 20.00分
【背景资料】某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120 万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201。某施工单位以3260 万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163 万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1 万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件:事件1:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70 万元,但发包方不同意该设计变更增加费。事件2:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80 万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120 万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。事件4:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d,发包人要求承包人承担违约金10 万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。【问题】1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70 万元是否合理?说明理由。2.中央空调设备在结算时应以投标价120 万元,还是以实际采购价80 万元为准?说明理由。3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163 万元质量履约保证金是否合理?说明理由。4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立?说明理由。
3 解析题 20.00分
【背景资料】某公司承接一座钢筋混凝土框架结构的办公楼,内外墙及框架间墙采用GZL 保温砌块砌筑。在签订施工合同后,发生了如下事件:事件一:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及塑钢窗指定分包给A 专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A 专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B 公司施工。事件二:施工总承包单位任命李某为该工程的项目经理,并规定其有权决定授权范围内的项目资金投入和使用。事件三:施工总承包单位项目部对合同造价进行了分析,人工费为1508 万元,材料费2635 万元,机械费714 万元,企业管理费1054 万元,利润293 万元,规费211万元,税金251 万元。事件四:造价员填报一般措施项目一览表包含施工降水、施工排水、已完工程及设备保护、安全施工、文明施工、夜间施工等项目。造价工程师汇总时认为措施项目存在缺项,提出本工程不适用的项目单价填0,但项目名称不能漏项,责令补充齐全措施条目。事件五:该项目的GZL 保温砌块砌筑工程目标成本为305210.50 元,实际成本为333560.40 元,比目标成本超支了28349.90 元,施工单位运用成本分析的基本方法对GZL 保温砌块砌筑工程施工成本进行分析:采用因素分析法,分析砌筑量、单价、损耗率等因素的变动对实际成本的影响程度,有关对比数据见下表。砌筑工程目标成本与实际成本对比表

【问题】1.指出事件一中发包行为的错误之处?并分别说明理由。2.根据《建设工程项目管理规范》,事件二中的项目经理除“项目资金投入和使用”外都还应该有哪些权限(至少列出五项)?3.事件三中,按照“完全成本法”核算,施工总承包单位的施工成本是多少万元?4.事件四中,造价工程师提出的一般措施项目还应补充哪些(至少列出四项)?5.事件五中,用因素分析法分析各因素对成本增加的具体影响。除因素分析法外,施工成本分析的基本方法常用的还有哪些(至少列出三项)?
4 解析题 30.00分
【背景资料】某开发商投资新建一栋24 层住宅楼,经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201 签订了施工总承包合同。本合同总价5000 万元,其中工程价款约定如下:(1)工程预付款为合同价的10%;(2)工程预付款扣回的时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两个月等额扣回;(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%,竣工结算时一次性扣留;(4)工程款按月支付,工程款达到合同总造价的90%停止支付,余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。施工过程中,发生如下事件:事件一:公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙,责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善.满足指导现场施工的要求,可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》,不需要再单独编制。事件二:本工程总施工时间7 个月,施工过程中,每月完成的工作量统计如下表:

事件三:施工过程中,双方签订《关于钢筋价格调整的补充协议》,确定因钢材涨价增补价差40 万元。因施工单位现场管理不力,建设单位罚款5 万元。【问题】1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?2.指出事件一中不妥之处,并分别说明理由。3.事件二中,7、8 月份开发公司应支付工程款多少万元?截至8 月末累计支付工程款多少万元?4.事件三中,工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元(结果均保留两位小数)?5.《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分?
5 解析题 30.00分
【背景资料】某工程项目合同工期为18 个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始进度计划网络图(单位:月)如下:

施工过程中,发生了如下事件:事件一:由于该工程涉及某专利技术,进度计划网络图中的工作C、工作H 和工作J 需共用一台特殊履带吊装起重机械,而且按上述顺序依次施工,为此需要对初始网络图作调整。事件二:该特殊履带吊装起重机械租赁台班费用相当贵,而且无论是否使用,租赁费用从进场就开始计算,直到出场。施工单位为减少该特殊设备在现场的闲置时间,拟重新调整工作C 的起止时间,以尽量压缩该特殊设备的租赁时间。事件三:工程竣工前,所有标准养护试件强度均符合设计要求,但部分同条件养护试件强度判定为不合格,监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准,应判断结构符合要求。在建设单位的要求下,最终进行了结构实体检验,经检验合格,由建设单位组织竣工验收。【问题】1.绘出事件一中调整后的进度计划网络图,找出调整后网络图的关键线路(工作表示),并计算总工期。2.按事件一的网络图,如果各项工作均按最早开始时间安排,特殊起重机械的租赁时间为多长?其中闲置时间多长?3.事件二中,工作C 应如何安排?并说明理由。4.事件三中,监理工程师的要求是否妥当?说明理由。结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?