多选题
2分
某二级耐火等级的多功能组合公共建筑,地上6层,每层建筑面积1200m2,建筑高度24m。 地上一层为商铺,地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。 该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防...
某二级耐火等级的多功能组合公共建筑,地上6层,每层建筑面积1200m2,建筑高度24m。
地上一层为商铺,地上二至四层为办公,地上五至六层为旅馆。
该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。该建筑室内消火栓系统采用临时高压给水系统。设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵(一用一备)从池中取水直接供给消防水箱和消火栓系统,系统设有三条竖管和一个环网,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器。
某日,有资质的检测单位对该建筑进行了一系列消防检查,相关的检查情况如下面各题目选项
参考解析: C项水带长度规格为25m,小于长度规格1m以上为不合格,22.8米不正确:E项水带压力规格是1.2MPa:爆破时压力不应低于三倍设计压力,也就是3.6MPa。