A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管...
A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后,B公司通过A公司后开始试压,A公司质量员没有到试压现场监督,在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏,经检查是由于焊接接头裂纹引起。在进一步检查时发现,B公司的试压方案是经A公司批准的,所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0-8℃,B公司有两名焊工合格证已过期。
(1)(单选题)管道系统焊接接头泄漏的质量问题由()组织调查。
A.建设单位
B.监理单位
C.A单位项目质量负责人
D.B单位项目质量负责人
(2)(单选题)处理方案应经批准,并发给()实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.质检机构
D.质量问题负责人
(3)(单选题)在下列各种缺陷中,最容易被射线检测发现的缺陷是()。
A.气孔
B.裂纹
C.未熔合
D.焊瘤
(4)(多选题)产生质量问题的主要原因是()
A.公司两名焊工合格证过期
B.焊接接头可能未严格按焊接工艺要求操作
C.A公司质量员没有到试压现场监督
D.B公司质量员没有到试压现场监督
