多选题
2分
关于3~110kV配电装置的布置,下列哪些描述是正确的?( )
参考答案: ABD
参考解析: A项,《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.3.2条规定,3~35kV配电装置采用金属封闭高压开关设备时,应采用屋内布置。B项,第5.3.3条规定,35~110kV配电装置,双母线接线,当采用软母线配普通双柱式或单柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用中型布置,断路器宜采用单列式布置或双列式布置。C项,110kV配电装置,双母线接线,当采用管型母线配双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用半高型布置,断路器宜采用单列式布置。D项,第5.3.4条规定,35~110kV配电装置,单母线接线,当采用软母线配普通双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置,断路器宜采用单列式布置或双列式布置。