单选题 1分

电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用(  )制成。

  • A.工字钢
  • B.T型钢
  • C.角钢
  • D.槽钢

你可能感兴趣的试题

2 解析题 20.00分
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。
A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安装说明书要求。
在施工中发生了以下3个事件:
事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m,在3月22日结束时检测,B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对B公司提出警告,要求加快施工进度。
事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工。碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更.要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。
事件3:在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台三联供机组噪声较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,后增加机房的隔声措施,验收通过。

问题
1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数
2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤
3.计算事件1中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期
4.请问事件2中承包单位如何才能修改图纸 请问延误是否影响工期
5.针对事件3中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错
3 解析题 20.00分
某桥梁工程,其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包,其中桩基础施工分包给乙公司,建设单位委托丙公司监理,丙公司任命的总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验。
施工前甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,并经专业监理工程师审核批准。
该桥1号桥墩桩基础施工完毕后,设计单位发现:整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移,偏移量超出规范允许的偏差范围。经检查发现.造成桩位偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此,甲公司向项目监理机构报送了处理方案,要点如下:
(1)补桩。
(2)承台的结构钢筋适当调整,外形尺寸做部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,认为甲公司的处理方案可行,因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告:
(1)要求赔偿整改期间机械、人工的窝工损失。
(2)增加的补桩应予以计量、支付。
理由如下:
(1)甲公司负责桩位测量放线,乙公司按给定的桩位负责施1:,桩体没有质量问题。
(2)桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。
问题
1.总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当 说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序的要点。
2.专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题中是否有责任 说明理由。
3.写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果应检查、复核什么内容。
4.乙公司提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理 说明理由。
4 单选题 1.00分
  • A.启动简便
  • B.转速恒定及功率因数可调
  • C.价格较贵
  • D.结构较复杂
5 单选题 1.00分
  • A.采用电弧焊焊接时,风速等于或大干8m/s
  • B.气体保护焊焊接时,风速等于或大于2m/s
  • C.相对湿度大于85%
  • D.在下雨天时,应停止焊接工作