单选题
1分
某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。
参考答案: C
参考解析: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.3.1条规定,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积见表3—4。
根据表3—4,题中按一、二级耐火等级的单多层民用建筑来设置防火分区,同时设置了自动喷水灭火系统,则最大允许建筑面积可增加1倍,即为5000m2,则每层建筑面积为6000m2需至少设置2个防火分区。
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)第6.3.1条规定:除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
本建筑每层至少划分2个防火分区,每个防火分区1个水流指示器,共4个。