多选题 2分

某一类高层综合建筑地上 44 层,建筑高度 140m;地下一层为生活给水泵房、消防水泵房、配电间等,地下 2~3 层为车库。地上 1~4 层为商场、地上 5~44 层为办公、酒店。该建筑内设有室内、外...

某一类高层综合建筑地上 44 层,建筑高度 140m;地下一层为生活给水泵房、消防水泵房、配电间等,地下 2~3 层为车库。地上 1~4 层为商场、地上 5~44 层为办公、酒店。该建筑内设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等。
该建筑室内消火栓系统,采用临时高压给水系统,减压阀串联供水方式,共划分高中低三个供水分区。屋顶消防水箱间设置有钢板制作的消防水箱及增压稳压设施。
其中消防水箱有效容积为 40m3,最低有效水位标高 147.2m,冬季最低水温不低于 4℃,出水管直径 DN100。经测量,该建筑消火栓管网泄露量 0.8L/S。设有两台消火栓泵从池中取水向室内消火栓系统供水,设计压力 2.2MPa。室内消火栓系统设计流量为 40L/S,设有 6 条 DN150 热镀锌钢管立管,与水平干管采用法兰连接,其余管道采用沟槽式连接,立管顶端设置快速排气阀。室内消火栓采用 DN65 单阀单出口消火栓,每个分区最不利点消火栓动压为 0.49MPa。商场消火栓为美观考虑采用隐蔽式安装,室内消火栓箱上锁,并设置紧急开启装置。
在整个系统交付使用后,需要定期进行维护保养,下列维护保养周期说法错误的是( )。
  • A.消防水池、水箱的水位应每月进行检查。
  • B.消防水泵应每周手动启动试运转
  • C.消火栓的外观和漏水试验应每月进行检查
  • D.系统联锁试验应每年进行一次
  • E.消防水箱间室内温度检查应每天进行

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
  • A.每一个供水分区设置一用一备减压阀
  • B.减压阀设计流量应在减压阀流量压力特性曲线内
  • C.减压阀不应设置在该建筑消火栓立管上
  • D.减压阀前应设安全阀
  • E.水平安装的减压阀采用可调式减压阀
3 多选题 2分
  • A.稳压泵设计流量应大于管网的正常泄漏量和系统自动启动流量之和
  • B.无泄漏量统计时,稳压泵设计流量可取 1~1.2L/s
  • C.气压罐总容积为 150L
  • D.稳压泵出水管应设消声止回阀
  • E.稳压泵设计压力应保证准工作状态时小于系统设置自动启泵压力值
4 多选题 2分
  • A.立管采用热镀锌钢管
  • B.立管与水平干管采用法兰连接
  • C.立管顶端设置快速排气阀
  • D.除立管与水平干管外的管道均采用沟槽式连接
  • E.公称直径大于 50mm 的管道不宜采用活接头
5 多选题 2分
  • A.消火栓采用DN65 单阀单出口消火栓
  • B.每个分区最不利点消火栓动压为 0.49MPa
  • C.商场消火栓采用隐蔽式安装
  • D.室内消火栓箱上锁,并设置紧急开启装置
  • E.室内消火栓与端墙的直线距离为 25m