某市星级宾馆由A公司总承包承建,各专业分包单均纳入其质量管理体系,但未做经常性堵训,也不作日常的运行检查。工程完工,正式开业迎客前,A公司邀请若干名相关专家,协助A公司对工程质量及相关资料进行全面检查...

某市星级宾馆由A公司总承包承建,各专业分包单均纳入其质量管理体系,但未做经常性堵训,也不作日常的运行检查。工程完工,正式开业迎客前,A公司邀请若干名相关专家,协助A公司对工程质量及相关资料进行全面检查,准备整改后申报当地的工程质量奖项。经现场检查,屋面、客房、地下室机房等安装工程质量符合标准,大堂、墙地面均华丽质优,唯独专业配台施工的平顶上电气的灯具、通风的风口、消防的火灾探测器喷淋头、智能化的探头传感器等布置无序凌乱、破坏了建筑原有艺术风格,有必要进行返工重做,否则评奖会成问题。于是在查审相关资料时,专门查验了有关质量控制文件,发现平顶上设备安装要先放样,召集土建、安装、装修共同协调确认后,才能开孔留洞进行施工,而且明确说明这个控制点属于停止点。但查阅有关记录,无关于协调确认的记载。
(1)(单选题)酒店大堂平顶上安装施工失效属于()阶段质量控制的失控。
A.事前
B.事中
C.事后
D.全过程
(2)(单选题)单位工程质量验收时,总承包单位将各部分、子部分工程应有的质量控制资料进行核查,由()进行核查确认。
A.总监理工程师
B.总监代表
C.专业监理工程师
D.甲方代表
(3)(单选题)在分部、子分部工程检查和验收时,应进行检测来保证和验证工程的综合质量和最终质量,检验应由()来检测。
A.总承包单位
B.建设单位
C.施工单位
D.分包单位
(4)(多选题)分部工程质量验收合格应符合下列规定()。
A.所含分项工程的质量均应验收合格
B.质量控制资料应完整
C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定
D.观感质量应符合要求
E.检查每个检验批验收是否正确