问答题 20分

某服装加工房,地上三层,地下一层,建筑高度 12m,地上每层建筑面积 9000 ㎡,地下建筑 面积 1500 ㎡,厂房不上人屋面板采用不燃材料,耐火极限 0.25h,承重墙采用不燃材料,耐火极 限 3...

某服装加工房,地上三层,地下一层,建筑高度 12m,地上每层建筑面积 9000 ㎡,地下建筑 面积 1500 ㎡,厂房不上人屋面板采用不燃材料,耐火极限 0.25h,承重墙采用不燃材料,耐火极 限 3.0h,梁和疏散走道两侧的隔墙采用不燃材料,耐火极限 1.5h,吊顶采用不燃材料,耐火极限 0.15h。该厂房北侧外墙水平距离 10m 处有一间耐火等级二级的单层燃油锅炉房,东侧外墙水平距 离 15m 处有座建筑高度 26m 的公寓楼,南侧外墙水平距离 10m 处有座耐火等级三级的单层机油仓 库。
厂房首层设置 400 ㎡的办公区,采用 2.5h 的防火隔墙和其他区域进行分隔,隔墙上设置双向 弹簧门,办公区设置 2 个独立的安全出口,二层中间位置设置一个中间仓库,储存 2 昼夜需要量 的服装金属装饰件(木质包装物重 30kg,金属装饰件本身重 100kg),采用 2.h 的防火隔墙与其他 区域进行分隔,地下一层设有汽油发电机房,变配电室和裁剪车间,厂房内使用无门窗洞口的防火 墙划分防火分区。 厂房内共设置 3 座连通地上和地下的封闭楼梯间和 1 座室外梯,楼梯间在首层采用耐火极限 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门完全分隔,厂房首层设有 5 个疏散外门,其中 1 个为设置在外墙外 侧的推拉门,地上、地下厂房内任一点至最近安全出口的最大距离分别为 60m 和40m 厂房内按规范要求设有自动灭火、防排烟、室内消火栓等各种消防设施。
根据以上材料,回答以下问题
1.判断该厂房的耐火等级,确定服装加工厂、锅炉房、中间仓库、机油仓库的火灾危险性
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案
3.指出该厂房平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案
4.指出该厂安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案
5.现拟在该厂房西侧建设一座煤粉厂房,该车间的地面和地沟应采取哪些防爆措施

你可能感兴趣的试题

1 多选题 2分
某商场(法定代表人赵某),地上 6 层,地下 2 层,总建筑面积为 120000 ㎡,地上 1-4 层为商场,5-6 层为餐饮、电影院、KTV 等场所,地下一层为超市,地下二层为汽车库和设备用房。建筑内设有湿式自动喷水、自动跟踪定位射流等灭火系统,该单位消防安全管理由其所属的物业公司统一负责(总经理钱某)。
2020 年 8 月 10 日,当地消防救援机构对该单位进行防火检查,检查中发现:1、通过查阅有关资料,该商场建立了消防组织机构,赵某为消防安全责任人,钱某为消防安全管理人同时兼任微型消防站站长,商场制定了相关的安全管理制度,本年度未对员工进行安全培训和进行应急预案演练,计划集中在 8 月下旬集中组织进行,消防档案基本齐全,各种记录信息齐全;2、现场检查发现,车库多个火灾探测器损坏,多处防火卷帘不能正常升降,赵某解释,7 月份委托 A 检测公司对消防设备进行的全面检测,查阅检测报告,显示消防设施全部正常,防火检查记录显示,以上故障 5 月份就存在,一直未进行维修。同时检查中还发现存在用电线路老化、私拉电线等问题消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令整改,并依法进行了行政处罚
2020 年 8 月 18 日晚,该商场发生火灾,造成 5 人受伤,直接财产损失 800 万元,没有造成人员死亡。经火灾事故调查,此次火灾的原因为:服装店顶部电气短路,滴落物引燃店内服装所致。
火灾发生时,消防控制室值班人员孙某和李某为防止系统误启动,将联动控制器置于了手动状态,在听到报警信号,孙某和李某第一时间确认火灾后,拨打“119”报警,并向钱某进行了报告,随后,1 人使用应急广播引导人员疏散,1 人到现场协助扑救火灾,在发现火灾现场灭火设施没有启动后,才将联动控制器转换成自动状态,同时通过远程手动方式启动了各种灭火设施,由于自动灭火系统没有及时启动,导致火势蔓延扩大
根据《中华人民共和国消防法》,对 A 检测公司的处罚,正确的有( )。
  • A.责令改正,处三万元罚款
  • B.责令改正,处十万元罚款
  • C.责令改正,处三十万元罚款
  • D.对 A 公司直接负责的主管人员处三万元罚款
  • E.对 A 公司直接负责的主管人员处六万元罚款
2 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),下列不属于钱某消防安全职责的有( )
  • A.在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练
  • B.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通
  • C.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题
  • D.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障
  • E.贯彻执行消防法规,保证单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况
3 多选题 2分
根据相关法规,关于该商场消防工作的说法中,正确的有( )。
  • A.赵某为消防安全责任人,符合法规规定
  • B.钱某为消防安全管理人同时兼任微型消防站站长,不符合法规规定
  • C.商场本年度员工安全培训集中在8 月下旬进行,符合法规规定
  • D.商场本年度急预案演练集中在8 月下旬进行,不符合规范规定
  • E.该商场应当至少每月进行一次防火检查
4 多选题 2分
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),消防安全 培训记录应当记明( )
  • A.培训时间
  • B.参加人员
  • C.培训地点
  • D.培训效果
  • E.培训方式
5 多选题 2分
根据相关法规规定,孙某和李某的火灾应急处置行动中,违反相关规定的有( )。
  • A.为防止系统误启动,将联动控制器置于了手动状态
  • B.在听到报警信号,第一时间确认火灾
  • C.拨打“119”报警,并向钱某进行报告
  • D.使用应急广播组织人员疏散
  • E.现场协助扑救火势