解析题 20分

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火...

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。
对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:
切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机,无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防烟排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。
银行数据中心机房设置了IG-541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验.过程如下:
按下A防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A防护区内的声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为0V。
按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24 V。
测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压25s后电压为24 V。
据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两段驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。
根据以上材料,回答下列问题:
 1.根据检查测试情况,指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。
 2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么
 3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常为什么
 4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确为什么

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200 m2。标准层的建筑面积为2176 m2,每层划分为1个防火分区:一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00 h、2.00 h和3.00 h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。高层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98 m2。办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人。办公室内的最大疏散距离为23 m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大距离为18 m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯问用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度为1.10 m,核心筒周围采用环形走道与办公区分离,走道隔墙的耐火极限为2.00 h。高层主体建筑的三层增设了2座直通地面的防烟楼梯间。裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100 m2,划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为7640 m2,分别划分为2个建筑面积不大于4000 m2的防火分区;一至三层设置了一个上下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限为1.5 h的非隔热性防火玻璃墙。高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310 m2,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820 m2、1 110m2和1 380 m2。该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60 min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。
根据上述材料。回答下列问题:
1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。
2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。
3.指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确做法。
4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。
5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。
6.指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题,并给出正确做法。
2 解析题 20分
某电厂调度楼共6层,按国家标准设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制系统每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。
二层一个设备间布置了28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器。控制柜内火灾探测采用管路吸气式感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器。其采样主管长45 m,载设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜。采样孔直径为3 mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。四层主控室为一个气体式灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2 MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置未启动,启动的2台灭火装置动作时差为4 s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟对一层重新装修改造。走道(宽1.5 m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料。回答下列问题:
1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。
2.简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。
3.简述主控室两套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。
4.按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应注意的问题。
3 解析题 20分
2017年11月18日18时15分,某市119指挥中心接到报警,某街道8号发生火灾,消防部门立即调派14个消防中队、34部消防车赶赴现场开展灭火工作。21时许,明火被扑灭。火灾共造成19人死亡,8人受伤。
经初步调查勘验,起火建筑东西长80m,南北宽76m,占地面积6080m2,建筑面积约20000m2,地下一层,地上两层,局部三层。地下一层为冷库区,共有6个冷库间,总面积约5000m2,当时正处于设备安装调试阶段。地上一层为餐饮、商店、洗浴、广告制作、生产加工储存服装等商户,总面积约6600m2;地上二层、局部三层均为出租房.总面积约8300m2,共305间房,租住400余人。该建筑是典型的集生产经营、仓储、住人等于一体的“三合一”建筑。
经调查,樊某某自2002年至2006年,未经相关部门审批先后分三次建成地下一层、地上二层、局部三层楼房,建筑面积共计约20000m2,并陆续用于出租、经营。
2016年3月,为出租和经营目的,在未经相关部门审批情况下,樊某某组织人员在地下一层修建隔断墙,准备建设冷库。
2017年2月、3月,樊某某分别与相关公司签订制冷设备购销合同和防水保温工程施工合同,开始冷库建设施工。期间,樊某某多次安排李某、王某等人在自建房及地下冷库内敷设接连电线,相关作业人员均无专业资质。
起火前,地下冷库正处于安装调试阶段,尚未投入使用。在公安部火灾调查专家指导下,联合调查组全力开展事故原因调查工作。经查实,起火部位位于地下中部冷库问南墙中部的墙面上,起火原因系埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致。
根据以上材料,回答下列问题
下列火灾事故中,属于重大火灾的是()。
  • A.19人死亡,100人重伤
  • B.17人死亡,50人重伤
  • C.8人死亡,直接经济损失8000万元
  • D.30人死亡,78人重伤
  • E.9人死亡,49人重伤,直接经济损失4800万元
5 多选题 2分
根据以下材料
依法应当经消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,应责令停止施工、停止使用或者停产停业,并可以处(  )万元的罚款。
  • A.3
  • B.30
  • C.2
  • D.5
  • E.10