解析题 30分

背景资料 某5000t级顺岸式板桩码头,长度为210m,设计高水位为+1.00m,设计低水位为-1.50m,码头面高程为+3.00m。 码头前排由PU32钢板桩组成板桩挡土墙。本工程共有308根钢板桩...

背景资料
某5000t级顺岸式板桩码头,长度为210m,设计高水位为+1.00m,设计低水位为-1.50m,码头面高程为+3.00m。
码头前排由PU32钢板桩组成板桩挡土墙。本工程共有308根钢板桩,桩长32~35m,板桩墙上部浇筑钢筋混凝土帽梁。帽梁宽3.30m,高2.00m,混凝土强度等级C30。
锚碇结构为钢筋混凝土锚碇墙,采用分段预制安装的工艺,断面尺寸为1.78m×2.5m。本工程共有98段锚碇墙。
拉杆直径φ70,共98根(套),墙后填料回填至地面,上部现浇混凝土面层。
问题
1.绘制本工程主体施工流程图。
2.指出钢板桩沉桩通常应采用哪些沉桩工艺。
3.沉桩过程中,可能出现哪些异常情况并分别给出处理措施。
4.拉杆安装控制重点有哪些

你可能感兴趣的试题

4 单选题 1分
  • A.最大粒径
  • B.最小粒径
  • C.中值粒径
  • D.公称粒径