某地区拟建一座500kV变电站,站地位于III级污秽区,海报高度不超过1000m,年最高温度+40°C,年最低温度-25°C。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。35kV侧接无功补偿装置...

某地区拟建一座500kV变电站,站地位于III级污秽区,海报高度不超过1000m,年最高温度+40°C,年最低温度-25°C。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。35kV侧接无功补偿装置。该站运行规模为:主变压器4*750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组2*60MVar,35kV电抗器2*60MVar。主变选用3*250MVA单相自耦无励磁电压变压器。电压比:525/3/230/3±2*2.5%/35kV,容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA,接线组别:YNa0d11
拟用无间隙金属氧化物避雷器作500kV电抗器的过电压保护,如系统允许选用:额定电压420kV(有效值),最大持续运行电压318kV(有效值)雷电冲击(8-20us)20kA残压1046kV(峰值)。操作冲击(30-100us)2kA残压826kV(峰值)的避雷器,则500kV电抗器的绝缘水平最低应选用下列哪一种?全波雷电冲击耐压(峰值)、相对地操作冲击耐压(峰值)分别为(列式计算):
  • A.1175kV950kV
  • B.1425kV1050kV
  • C.1550kV1175kV
  • D.1675kV1425kV