问答题
5分
简述建筑电气安装工程中,隐检项目有哪些内容?
参考解析: 答: (1)暗配管。应分层分段检查暗配管的位置、规格、标高、弯度、接头、跨接地线的焊接、管盒的防腐
与固定、管口处理等是否符合有关规范要求。
(2)接地极敷设及接地干线连接。检查焊接、防腐处理及敷设的质量及接地干线的型号、规格、截面、
位置、标高与间距等是否符合有关规范的要求。
(3)大型灯具预埋件(灯具自重超过3kg的灯具乘坐大型灯具)
(4)不能进人的吊顶或竖井内的管路。检查内容与暗配管隐检内容相同。
(5)利用结构钢筋做的避雷引下线,高层建筑中防侧击雷避雷带与均压带,玻璃幕墙,钢门窗等接地处
理等。检查接地措施、接地线规格、截面是否正确、焊接处理与防腐等是够符合规范要求。
(6)电缆工程(直埋电缆敷设)。检查电缆出厂检测记录及进场检验的绝缘测试记录、电缆接头处理、
保护管及电缆直埋施工方法和工艺,电缆进户穿墙过管的敷设及防水处理等是否符合图纸及有关规范要求。