多选题 2分

根据以下材料, 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169 m,总建筑面积121000 m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低...

根据以下材料,
某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169 m,总建筑面积121000 m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上7层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池的有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25 mm,出水管管径为DN75 mm;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3 min后测量栓口动压,测量值为0.21 MPa;消防水枪充实水柱测量值为12 m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题
关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有(  )。
  • A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
  • B.出水管阀门应常开并锁定
  • C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  • D.出水管应设置明杆闸阀
  • E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某框架架构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存毛皮制品,地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。
该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置两个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。
根据以上材料,回答下列问题:
1.判断该仓库的耐火等级。
2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并给出解决方法。
4.该仓库各层至少应划分几个防火分区
5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。
6.拟在地下室东侧设置一个25m2的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行此时,该地下室的火灾危险性应划分为哪一类
2 解析题 20分
4 多选题 2分
根据以下材料
某购物中心地上6层、地下3层,总建筑面积126000m2,建筑高度35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮。地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房、空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库,地下三层为汽车库。
2017年6月5日,当地消防机构对该购物中心进行消防监督检查。该购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要内容有:①拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;②组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查监督促其落实;③组织实施防火检查工作;④组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;⑤组织管理志愿消防队;⑥在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
然后,检查组对该购物中心消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险物品和场所防火防爆。志愿消防队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程,本单位的火灾危险性和防火措施,灭火器材的使用方法,报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。
最后,检查组对该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000m2)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:“接到火灾警报后,你如何处置”值班员回答:“接到火灾警报后,通过对讲机通知安全巡查人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换为自动状态,启动消防应急广播,同时拔打保安经理电话,保安经理同意后拨打‘119’报警。
报警时说清明火灾地点、起火部位、着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车。”
根据以上材料,回答下列问题
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有()。
  • A.确定逐级消防安全责任
  • B.确保疏散通道和安全出口畅通
  • C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案
  • D.组织实施火灾隐患整改工作
  • E.招聘消防控制室值班人员
5 多选题 2分
根据以下材料
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心还应制定()。
  • A.安保组织制度
  • B.安全疏散设备管理制度
  • C.火灾隐患整改制度
  • D.安全生产例会制度
  • E.消防设施、器材维护管理制度