问答题 20分

(一) 某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m,道路结构与地下管线布置如图1所示。 图1道路结构与地下管线布置示意图(单位:m) 施工场地位于农田,邻近城市绿地,土层以砂性粉土为主,不考虑施...

(一)
某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m,道路结构与地下管线布置如图1所示。

图1道路结构与地下管线布置示意图(单位:m)
施工场地位于农田,邻近城市绿地,土层以砂性粉土为主,不考虑施工降水。
出水方沟内断面2.2m×1.5m,采用钢筋混凝土结构,壁厚度200mm;底板下混凝土垫层厚100mm。出水方沟位于南侧辅路下,排水方向为由东向西,东端沟内底高程为-5.6m(地表高程±0.0m),流水坡度1.5%。给水管道位于北侧人行道下,覆土深度1m。
项目部对①辅路,②主路,③给水管道,④出水方沟,⑤两侧人行道及隔离带(绿化)作了施工部署,依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序做了总体安排。
施工过程发生如下事件:
事件1:部分主线路基施工突遇大雨,未能及时碾压,造成路床积水,土料过湿,影响施工进度。
事件2:为加快施工进度,项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放,以备回填,方案审查时被纠正。

1、列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的开挖深度。

2、用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。
①辅路
②主路
③给水管道
④出水方沟
⑤两侧人行道及隔离带(绿化)
3.针对事件1写出部分路基雨后土基压实的处理措施。
4、事件2中现场占用城市绿地存土方案为何被纠正?给出正确做法。