解析题 20分

背景资料 某管道全长约 11km,其中 K0+100~K1+100 段排水主干管管径为 DN1200mm,管道敷设采用明挖管坑施工。管道最大埋深深度为 4.83m,最小埋深深度为 1.89m。沿线存在...

背景资料
某管道全长约 11km,其中 K0+100~K1+100 段排水主干管管径为 DN1200mm,管道敷设采用明挖管坑施工。管道最大埋深深度为 4.83m,最小埋深深度为 1.89m。沿线存在大量的通信光缆、电力管线及市政管道等。施工过程中发生如下事件:
事件一:开挖用挖掘机一次性挖到设计标高,验槽时发现该槽底出现局部超挖,局部超挖深度达到 60mm。
事件二:管坑支护采用拉森钢板桩支护,根据管坑开挖深度及土质采用下图所示的支护结构:

事件三:在沟槽开挖过程中,由于疏忽,导致基坑支护结构出现较大变形,项目部采取了相应的处理措施后进行施工。
事件四:沟槽回填前,应将砖、石、木块等杂物清除干净。管道两侧回填时从一侧向另一侧填土,回填时,应在气温最高时进行。
【问题】
1.分析事件一中超挖的原因及处理措施。
2.根据沟槽支护结构图,写出构件 A、B、C 的名称及安拆顺序。(用字母及→表示)
3.写出验槽的参与方及检查验收项目。
4.对于事件三中,支护结构较大变形,施工单位可采取那些措施?
5.指出事件四中的不妥之处,并改正。