单选题 1分

下列属于施工组织设计先进性原则的是( )。

  • A.采取先进的技术措施和方法
  • B.采取科学的管理措施和方法,进行多方案的优化比选
  • C.合理配置资源
  • D.遵守工程建设法律法规、方针政策、标准规范的规定

你可能感兴趣的试题

1 解析题 30分
某机电安装公司承接南方沿海一室外管道及机电设备安装工程,工程内容主要为30000m 室外管道的安装工程,设计压力10MPa,材料、设备由机电安装公司自行采购,工期为7 个月,3 月份开工。为了赶进度,机电安装工程公司组建项目部,进场后立即开始施工,并且雨期、高温期也不停工。项目部为了保证工程质量,室外压力管道的制作安装采用工厂化预制方式,现场组装焊接的方式,按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中,实行了“三检制”,同时加强了专职检查,并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析,专职检查员在第一阶段检查焊口质量时,一共检查出40 处气孔超标,分析了原因,具体如下:焊工操作原因18 处、焊条未烘干14 处、焊接环境影响4 处、焊接位置2 处、焊接设备1 处、其他原因1 处。另外,经过无损检测,发现有几处焊缝存在细微裂纹,进一步检查发现是部分焊条质量不合格造成的,项目部及时采取了改进措施,顺利地完成了任务。
【问题】
1.简述室外压力管道工厂化预制流程?
2.该工程应制定哪些安全技术措施?
3.在管道焊接工序中,“三检制”应如何进行?
4.根据背景和列表用排列图法区分哪些原因属于A、B、C 类因素?
5.管道焊缝有细微裂纹,指出施工生产要素中哪些因素失控。焊缝质量问题应如何处理?并说明理由。
2 解析题 30分
施工单位承接了某地铁工程的机电安装任务,工程内容包括:消防、空调、动力照明、给排水等系统的安装。由于工期较紧,施工单位安排人员加班加点抢工期,在规定时间内对工程进行了预验收,但由于抢工期原因,工程存在诸多质量问题。
室内采自动喷水灭火系统,室外是消火栓灭火系统,设计没有具体要求,施工单位为了不碍事,把部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m 处;其余部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方,与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。在消防验收时,消防部门对消防水泵和水泵接合器的安装提出了异议,认为泵的吸入管和排出管上缺少关键部件,下达了整改通知书。

事件1:因消防施工单位提交的资料不全,未通过消防验收。
事件2:图示为1800Pa 的镀锌风管穿越低压配电室防火墙处的封堵情况及防火阀安装情况。

事件3:在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线漏电;3.5kg 的吊灯固定在直径5mm 的螺钉上;还发现嵌入式吸顶灯(重10.5kg)的固定及装置,按灯具重量的2 倍抽查了10%做了强度试验,整改后通过验收。
【问题】
1.请问泵的吸入管和排出管上分别缺少何种部件?分别起何种作用?墙壁水泵接合器的安装存在哪些问题?如何整改?
2.自动喷水灭火系统有哪些装置?消防施工单位应提交哪些资料?
3.事件2 图示中安装存在哪些错误并改正?
4.事件2 中的风管属于什么压力等级?并说明判断依据。该风管可以采用哪些咬口形式?该风管内部加固形式有哪些?
5.对事件3 中灯具安装中的错误之处加以整改。在质量验收时,该电气工程应提交哪些安全和功能的检测资料?
3 解析题 20分
某总承包工程项目按照采购进度计划,总承包单位项目采购部门将采购的两台解体安装的大型压缩机运至现场,依据设备采购合同,组织了包括监理单位代表和本项目部有关部门的人员参加的设备施工现场验收。
在进行设备验收的核对验证时,进行了以下工作:
(1)核对设备的型号规格、生产厂家、数量等。
(2)设备整机、各单元设备及部件出厂时所带附件、备件的种类、数量等与制造商出厂文件的规定和订购时的特殊要求的符合性;关键原材料和元、器件质量及文件复核。
(3)检查变更的技术方案是否落实。
(4)查阅设备出厂的质量检验书面文件,与设备采购合同要求的符合性。
(5)查阅制造商证明和说明出厂设备符合规定和要求所必需的文件和记录。
在对设备关键元件、配件和附件的质量检查中,发现运抵现场的压缩机随机附属合金钢管道的化学成分与设计要求不符,部分焊道存在内部超标缺陷。
因为压缩机要在1个月后安装,项目部采购部门在压缩机设备验收后将其运到安装施工队的露
天临时设备、材料存放场地,交与施工队管理,设备存放场地用铁丝网隔离,没有围墙;无专人管理,人员可随便出入。
施工队在机组设备下方铺垫道木,上面用彩条布遮盖,零、配件木箱放置在机组旁边。项目部采购部门与安装施工队交接时未进行设备配件的进出库清点、验收。
【问题】
1.设备施工现场验收应由谁负责?设备施工现场验收的参加人员还应有哪些单位的人员或代表参加?
2.背景中设备施工现场验收的依据还应有哪些?
3.背景中设备验收的核对验证工作存在哪些缺项?
4.检查合金钢管道的化学成分与焊道内部有无缺陷宜分别采用哪些方法?针对钢管存在的问题,项目部应如何处理?
5.压缩机在存放管理和设施上存在哪些问题?应如何进行管理?
5 解析题 20分
某50 万吨/年煤焦油轻质化项目机电安装工程。工程内容包括设备、钢结构构架、管道、电气、仪表、给排水、暖通安装和联动试车、整体调试、投料试车、性能考核、竣工验收合格前后所涉及到的所有整改及配合工作。其中,工艺管道、电缆由建设单位订货,其他由施工单位自己负责采购。项目经招标由A 安装工程公司总承包,其中吊装工程由A 公司发包给了具有专业资质的B 工程公司施工。将工程管道防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的C 公司。在施工过程中发生了如下事件:事件1:某大型反应器重118t,项目部采用桅杆系统进行吊装。吊装时,发生了系统失稳,造成了部件损坏和人员伤亡,后经检查发现B 公司编制的吊装方案审批手续不完整,吊装工艺存在较大的问题。事件2:施工过程中,工艺管道晚到,延误了设备防腐绝热施工的工期,致使B 公司经济损失约10 万元。B 公司向建设单位提出工期和费用索赔。事件3:直埋电缆工程施工完成后,项目部在自检合格后,电话通知监理工程师到场验收,因监理工程师未按时到达现场,A 单位将电缆自行覆盖。
【问题】
1.事件1 中防止吊装系统失稳的措施有哪些?
2.事件1 中,B 公司编制的吊装方案应如何审核实施?
3.事件2 中,B 公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当?说明理由,B 公司应该如何做?
4.事件3 中,A 单位的做法是否妥当,A 单位应何时向监理工程师通知?通知哪些内容?