多选题
2分
某地上多层综合楼,设有集中空气调节系统,并装有火灾自动报警装置和自动灭火系统,该建筑内部装修的下列设计方案,错误的有( )。
参考答案: CD
参考解析: 除规范规定的特殊场所外,单层、多层民用建筑内面积小于100 ㎡的房间,当采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可降低一级。当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修 材料的燃烧性能等级可降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃 烧性能等级可降低一级。 A 可降级,难燃木材为 B1,故正确;B 可降级,纸面石膏板 B1,正确;C 不能降级,地面应为 B1, PVC 卷材地板为 B2,错误;D 不能降级,墙面应为 B1,木制人造板为 B2,错误;E 不能降级,石膏板 为 A 正确。