单选题
1分
对某高层公共建筑进行防火检査时,通过査阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,建筑高度32m,每层建筑面积6000㎡,设有自动喷水灭火系统。该建筑的下列做法中,不符合规范要求的是( )。
参考答案: B
参考解析: 参表5.3.1一级耐火等级的高层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积为1500㎡,设置自动喷水灭火系统后,该建筑的防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,每层可划分两个防火分区。
参《建规》7.3.2消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。A项正确。?
???参《建规》7.3.5-4前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。C项正确。
参《建规》7.3.4符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。D项正确。