多选题 2分

根据以下材料, 某消防大队对某4层、占地面积4000m2的服装加工厂进行消防检查。经询问了解,该单位由分管安全生产的副总经理张某担任企业的消防安全责任人,并聘用了王某为单位的消防安全管理人。在检查过程...

根据以下材料,
某消防大队对某4层、占地面积4000m2的服装加工厂进行消防检查。经询问了解,该单位由分管安全生产的副总经理张某担任企业的消防安全责任人,并聘用了王某为单位的消防安全管理人。在检查过程中发现在生产场所有未完全熄灭的烟头;有一个安全出口为了防止员工无故脱岗而上了锁;为了物料转输方便,用木棍将某常闭防火门撑开使其成为常开状态。为了防盗,该加工厂各层窗户的外面均安装了不可拆卸的钢防护网。由于停车位紧张,该服装加工厂周围的部分车道宽度不足3m。
该企业采用燃烧性能为B1级内保温装修,按国家规范要求配置了相应的消防设施。
根据以上材料,回答下列问题
下列场所中,应设置环形消防车道的是(  )。
  • A.建筑高度为23.5m的教学楼
  • B.2500个座位的会堂
  • C.2800个座位的体育馆
  • D.占地面积3100m2的商场
  • E.占地面积1800m2的木材仓库

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某电子制品厂房,地上3层,建筑高度15m。钢筋混凝土结构,耐火等级二级,每层建筑面积均为8500m2,划分为1个防火分区。共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的敞开楼梯间。该厂房内首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,与其他部位采用耐火极限2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板和乙级防火门进行分隔,通过该门进行疏散;地上二层南侧设有一间靠外墙布置、建筑面积为60 m2的中间仓库,与其他部位采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板分隔,储存主要成分均为乙醇等化学清洗剂;地上二层南侧设有一间靠外墙布置、建筑面积为300 m2的烤漆间,与其他部位采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔;中间仓库、喷漆间与其他部位之间分别设置门斗,门斗的隔墙为耐火极限2.00h的防火隔墙,门斗两侧的门均为甲级防火门(门斗的两个门均错开设置);地上二层设有4个车间,车间之间通过净宽度均为1.30m的疏散走道分隔,疏散走道两侧均采用耐火极限1.00h的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点至最近安全出口的直线距离均不大于75m。该厂房按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了各类消防设施。
该厂房东侧为锅炉房,耐火等级为二级,防火间距为12m。南侧为某金属抛光车间,耐火等级为二级,建筑高度为26m,防火间距为12m。北侧为某单层甲醇仓库,耐火等级二级,建筑高度4m,甲醇最大储量12t,防火间距为14m。西侧为某单层木器厂房。耐火等级二级,建筑高度5m,防火间距为10m。
在该厂房四周设置了环形消防车道,消防车道距离建筑外墙4m。在该厂房的第二、第三层均设置了两个消防救援窗口。窗口的净高度和净宽度均为1.2m,且间距为15m。
根据以上材料,回答下列问题:
 1.该厂房防火分区是否合理如不合理,应如何改正
 2.该厂房防火分隔是否合理如不合理,应如何改正
 3.该厂房消防救援设施是否合理并说明理由。
 4.该厂房安全疏散方面是否存在不合理的地方请说明理由。
 5.该厂房与周围建筑的防火间距是否符合要求如不符合,最小防火间距应为多少
2 解析题 20分
某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5 h的难燃性材料,厂房地下1层、地上2层(局部3层),建筑高度22m,长度和宽度均为40m。厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。厂房东侧外墙水平距离25 m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7 m),南侧外墙水平距离25 m处有1座二级耐火等级的多层厂办公楼(建筑高度16 m),西侧12 m处有一座丙类仓库(建筑高度6 m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300 m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25 m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4 m的环形消防车道。
厂房内一层布置了变、配电站,办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00 h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00 h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。
厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆;厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058--2014)规定的防爆要求。
根据以上材料,回答下列问题:
1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
3.指出该厂房在层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
3 解析题 20分
某商业中心地上7层,地下3层,耐火等级一级,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口的高度为27 m,建筑室外设计地面至其屋脊的高度为30 m,局部突出屋顶的冷却塔、水箱间、电梯机房以及楼梯出口小间等辅助用房的建筑面积为600 m2,每层建筑面积均为11000 m2,并设置了防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯、电梯和自动扶梯。该商业中心按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和建筑灭火器等消防设施及器材。
该购物中心1~4层设置中庭,定期举办服装皮具促销活动。采用耐火完整性1.0 h的防火玻璃墙进行分隔,中庭设置了防烟设施。
某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层。位于地下一层的歌舞厅包房建筑面积分为三种,分别为180m2、240 m2和400 m2。歌舞厅各包房间采用耐火极限为2.0 h的防火隔墙和1.00 h的不燃性楼板与其他单元或场所进行防火分隔,疏散门为乙级防火门。
最大包间的房间内到疏散门的距离为12 m。该商业中心的地下一层到地下三层的局部,还设置了商业营业厅。柴油发电机房设置在地下三层。地上一层到七层局部设置了商业营业厅、餐厅等。在4层设置儿童娱乐中心。在6层设置电影院,设置了3种厅室,建筑面积分别为260 m2、390 m2和480 m2。采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔,与商场共用楼梯间。
根据以上材料。回答下列问题:
1.该建筑平面布置是否合理为什么
2.该建筑防火分隔是否合理为什么
3.该建筑中庭的布置是否合理为什么
4.该建筑安全疏散是否存在问题为什么
4 多选题 2分
根据以下材料
某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上40层,建筑高度176m,总建筑面积161000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上7层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40 L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池的有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。管网的泄漏量为1.8L/s,系统的自启动流量为2.1L/s。
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25mm,出水管管径为DN75mm;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为021MPa;消防水枪充实水柱测量值为11m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题
关于消防水泵的选择和应用,说法正确的是(  )。
  • A.单台消防水泵的最小额定流量不应小于15L/s
  • B.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台
  • C.消防水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%
  • D.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
  • E.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的75%
5 多选题 2分
根据以下材料
关于埋地管道,说法正确的是(  )。
  • A.当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,采用球墨铸铁管
  • B.当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,采用钢丝网骨架塑料复合管
  • C.当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,采用加厚钢管
  • D.当系统工作压力大于1.60MPa时,采用无缝钢管
  • E.当系统工作压力不大于1.20MPa时,采用钢丝网骨架塑料复合管