解析题 8分

A公司承建某银行大楼的机电安装工程,其中通风空调机组的多台室外机安装在大楼的隧顶上。A公司项目部为了贯彻当地政府关于节能的有关规定,对室外机组的安装使用说明书认真阅读研究,特别是对其散热效果有影响的安...

A公司承建某银行大楼的机电安装工程,其中通风空调机组的多台室外机安装在大楼的隧顶上。A公司项目部为了贯彻当地政府关于节能的有关规定,对室外机组的安装使用说明书认真阅读研究,特别是对其散热效果有影响的安装位置及与遮挡物问的距离做了记录,准备在图纸会审时核对。在地下室安装玻璃钢风管时为做好成品保护,防止土建喷浆污染风管,将风管用塑料薄膜粘贴覆盖,土建喷浆结束,撕去薄膜再补刷涂料。为了做好通风风量调试工怍,编制了专项施工方案,在所有通风机及空调机的试运转过程中都如预期一样较顺利地完战。整个通风与空调工程被评为优良工程。
(1)(单选题)通风与空调系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于(),各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于()。
A.10% 15%
B.20% 25%
C.30% 35%
D.15% 20%
(2)(单选题)洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转后格后,进行带冷(热)源的不少于()的系统正常联合试运转。
A.6小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时
(3)(单选题)风机盘管机组做节能见证复验检测时,同一厂家的风机盘管按数量()复检。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
(4)(多选题)在工程质量管理中成品保护为()。
A.合理安排施工顺序,避免破坏已有产品;
B.采用适当的保护措施;
C.加强成品保护的检查工作。
D.分项工程施工前的预检;
E.施工操作质量检查,隐蔽工程的质量检查