某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。经建设单位 同意,甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件: 事件 1:基础工程施工时,专业...

某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。经建设单位
同意,甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件:
事件 1:基础工程施工时,专业监理工程师在熟悉图纸时,施工单位提出改进措施,可以提高工程质 量,缩短工程时间。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后, 口头同意了总监理工程师的更改方案,总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位 执行。
事件 2:专业分包工程实施过程中,专业监理工程师巡视时发现分包工程部分存在质量隐患。报告总 监理工程师后,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称:乙施工 单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件 3:主体工程施工时,甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料,若继续施工,该部位将被 隐蔽。专业监理工程师发现后立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施 工单位有影响,乙施工单位也被迫停工)。同时,指示甲施工单位将该材料进行检验,并报告了总监 理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认,并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告 出来后,证实材料合格,可以使用,总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件 4:乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,而甲施工单位称:此次 停工系执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件 5:对上述施工单位的索赔建设单位称:本次停工系监理工程师失职造成,且事先未征得建设单 位同意。因此,建设单位不承担任何责任,由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
(1)、针对事件 1,请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确
处理?
(2)、针对事件 2,甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当? 为什么?
(3)、针对事件 3,本次暂停施工是否正确?为什么?
(4)、针对事件 4,甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?
(5) 、针对事件 5,建设单位的说法是否正确?为什么?

你可能感兴趣的试题

1 解析题 20分
某工程,实施过程中发生如下事件:
事件1:总监理工程师对部分监理工作安排如下:(1)由总监理工程师代表负责组织编制监理规划,审批监理实施细则,组织编写监理月报;(2)由专业监理工程师负责验收隐蔽工程、处理工程费用索赔、组织召开监理例会;(3)由监理员负责进行见证取样,组织编写监理日志。
事件2:针对该工程的风险因素,项目监理机构分别从风险回避、损失控制、风险转移和风险自留四种风险对策方面,向建设单位提出了应
对措施及建议。
A:预计工程材料价格上涨,建议建设单位签订固定总价合同B:施工单位报审的分包单位无类似工程施工业绩,要求施工单位更换分包单位
C:工程所在地台风较多,建议购买相应类型的工程保险D:建设单位负责采购的设备中配套设备较多,安装复杂,建议由供货方负责安装调试E:工程采用新技术较多,建议进行设计变更,采用成熟的技术方案
F:工程地质条件复杂,建议建设单位设立专项基金
事件3:工程开工后,施工单位发现图纸错误,导致工程无法继续施工,施工单位及时向监理单位提交了申请设计变更的报告。
事件4:工程竣工验收前,施工单位提交的工程质量保修书中确定的保修期限如下:①主体结构工程为20年;②外墙面的防渗漏工程为3年;③供热系统为2个采暖期;④装修工程为1年。本题知识点:建设工程安全生产管理的监理工作,
1)事件1中,总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当,说明理由。
2)事件2中的风险应对措施分别属于哪一种风险对策。
3)事件3中,根据《监理规范》(GB/T50319-2013)规定,监理单位应如何处理。
4)针对事件4,逐条指出施工单位确定的保修期限是否妥当,不妥之处说明理由。
2 解析题 20分
事件 1:项目监理机构收到施工单位报送的《分包单位资格报审表》后,审核了分包单位的营业执照 和企业资质等级证书。
事件 2:总监理工程师怀疑施工单位正在加工的一批钢筋存在质量问题,要求施工单位停止加工,并 按规定进行重新检验,重新检验结果表明该批钢筋质量合格,为此,施工单位向建设单位提交了钢筋 重新检验导致的检验、人员窝工和机械闲置的费用索赔报告。建设单位认为发生上述费用是由于施工 单位执行项目监理机构指令导致的,拒绝施工单位的费用索赔。
事件 3:专业监理工程师巡视时,发现已经验收合格并覆盖的隐蔽工程管道所在区域出现渗漏现象, 遂要求施工单位对该隐蔽部位进行剥离,重新检验,施工单位以该隐蔽工程已经验收合格为由,拒绝 剥离和重新检验。
事件 4:工程竣工验收后,施工单位向建设单位提交的工程质量保修书中所列的保修期限为:①地基 基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;②有防水要求的地下室及外墙面防渗漏为 3 年;③供热与供冷系统为 3 个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道工程为 1 年。
(1)、针对事件 1,项目监理机构对分包单位资格审核还应包括哪些内容?
(2)、针对事件 2,分别指出施工单位和建设单位的做法有什么不妥,并写出正确做法。
(3)、针对事件 3,分别指出专业监理工程师和施工单位的做法是否妥当,并说明理由。
(4)、针对事件 4,施工单位的做法是否妥当?写出正确做法。按照《建设工程质量管理条例》,逐 条指出工程质量保修书中所列的保修期限是否妥当,并说明理由。
4 解析题 20分
某工程的施工合同工期为16 周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。


工程施工到第4 周时进行进度检查,发生如下事件:
事件1:A 工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。事件2:B 工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C 工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000 元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D 工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4 个台班,台班单价为300 元/台班、折旧费为100 元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200 元。
(1)、根据第4 周末的检查结果,在下图上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D 三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
(2)、若施工单位在第4 周末就B、C、D 出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
(3)、施工单位是否可以就事件2、4 提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
(4)、事件3 中C 工作发生的费用如何结算?
(5) 、前4 周施工单位可以得到的结算款为多少元?
5 解析题 20分
2013年10月2日,某市穿越江底的隧道的旁通道,发生大量流沙涌入现象,引起隧道受损及周边地区地面沉降,造成3幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷,直接经济损失1.6亿元。因事故处理及时,未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司,施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道公司”);隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程分包给某矿山工程公司;某市地铁监理公司负责监理。
经调查,造成事故的原因是,分包商某矿山工程公司指定的“冻结法施工方案调整”存在缺陷,施工过程中,在旁通道冻结条件不太充分的情况下进行开挖;地铁监理公司现场监理人员失职,发生事故时,现场没有监理人员;分包项目存在漏洞,总包单位也未就施工方案向分包公司作出说明,隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。
问题:
1.承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么?
2.承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么?
3.总承包商和分包商之间的安全生产职责关系如何?该工程项目的安全事故由谁承担主要责任?
4.本案例事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的,对于这些特殊工程,为了保证安全需要,根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)规定,应当有哪些特殊要求?承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案?
5.安全生产管理的监理工作内容包括哪些?
6.判断此工程安全事故等级,组织此事故调查的单位为?