单选题
1分
某220kV变电站中设置有2台站用变压器,选用容量315kVA的干式变压器,共同布置于站用变压器室内,其防火净距不应小于( )。
参考答案: D
参考解析: 《高压配电装置设计规范》(DL/T 5352—2018)第5.4.6条规定,设置于室内的无外壳干式变压器,其外廊与四周墙壁的净距离不应小于600mm。干式变压器之间的距离不应小于1000mm,并应满足巡视维护的要求。对全封闭型干式变压器可不受上述距离的限制,但应满足巡视维护的要求。